Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Место установки ЩК
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Александр_*
Здравствуйте. Интересует мнение профессионалов. Допустимо ли устанавливать электрические щитки квартирные в шкафах-купе в прихожей и в подвесных шкафчиках кухонного гарнитура.
Ixtim
если строго по правилам, то нельзя... А если "по понятиям", то кто во чо горазд... тем более у себя в квартире, сам себе хозяин - барин, никто тебе не указ...
Гость_Александр_*
Цитата(Ixtim @ 2.5.2016, 12:30) *
если строго по правилам, то нельзя... А если "по понятиям", то кто во чо горазд... тем более у себя в квартире, сам себе хозяин - барин, никто тебе не указ...

Это я понимаю. Просто меня пугают, что будет происходить перегрев и как следствие возгорание. На сколько это приближено к реальности?
sava_174
если щиток джамшуты собирали то да, будет и перегрев и возгорания и фейрверк....а если нормальный электрик всё делал то ничего страшного не произойдёт.
Shturman1
Например, если установить щиток в гардеробе, то есть вероятность того, что при аварийной ситуации искра попадёт на одежду или хлам который там нагромождается со временем. Вообще, гардероб, если не ошибаюсь относится к помещениям П-ІІа
Гость_Александр_*
А если в шкафчике кухонного гарнитура ?
sava_174
лучше уж сразу пластиковый IP 20 в газовую котельную непосредственно
Гость_Александр_*
Не понимаю ёрничество. Я не спрашивал, если бы у меня был большой выбор. А что собственно может произойти в шкафу подвесном в кухне ? Также если сделать щиток в шкафу-купе не в гардеробной, а сделать отдельную полочку на верху ?
Aleksandrspb
Если боитесь поместите всю защиту в металлический щиток без дырок для искры) и хоть шубу с броником на него вешайте.
gomed12
Все нынче либерально.
Решение принимает собственник, отвечая за последствия.
Главное при любом возгорании шкафа-купе, содержимое и сам ЩК не должны поддерживать этот процесс.
Если в ЩК использованы материалы с пределом огнестойкости ниже чем предел огнестойкости шкафа-купе, то оболочка ЩК должна быть такова, что огонь не должен перекинуться на шкаф-купе.
Правильный проект и грамотные проектировщики - какие проблемы?
Можете устанавливать в открытую. Выдавайте ТЗ со своими пожеланиями.
gomed12
Цитата(gomed12 @ 3.5.2016, 19:12) *
Если в ЩК использованы материалы с пределом огнестойкости ниже чем предел огнестойкости шкафа-купе, то оболочка ЩК должна быть такова, что огонь не должен перекинуться на шкаф-купе.

Здесь я не прав, сам противоречу сказанному перед этим.
На самом деле, оболочка должна защищать внутренности от проникновения внешнего огня в горючие элементы ЩК в течение отведенного времени огнестойкости для шкафа-купе, используя свои свойства негорючести, самоспекания и др. За пределами этого времени шкаф-купе может гореть во всю, а ЩК еще не поддерживает огонь, обладая огнестойкостью выше.
Эксплуатационные требования к составным элементам ЩК и сетям должны быть отражены в проекте, включающие в себя срок службы каждого элемента присоединения, периодичность и содержание проведения технического обслуживания в т.ч. электрических испытаний.
Олега
Цитата(gomed12 @ 3.5.2016, 19:12) *
оболочка ЩК должна быть такова, что огонь не должен перекинуться на шкаф-купе.

Цитата(gomed12 @ 4.5.2016, 9:38) *
На самом деле, оболочка должна защищать внутренности от проникновения внешнего огня в горючие элементы ЩК в течение..

Первый вариант принципиально был лучше, имх.
Второй вариант - для элементов СППЗ, коим ЩК не является.
gomed12
Цитата
Второй вариант - для элементов СППЗ, коим ЩК не является.

Поправленный вывод соответствует ГОСТ Р 50571.5-52 п.п. 527.1.5 и 1.6
Олега
ГОСТ Р 50571.5-52 не для щитового оборудования. Часть 527 "Выборов и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения" 527.1.1 "Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ." Т.е. речь о (не)распространении горения проводками, а не о сохранении их работоспособности "в течение..". Требование "защищать внутренности от проникновения внешнего огня" актуально для СППЗ.
marsikk
Цитата(Ixtim @ 2.5.2016, 12:30) *
если строго по правилам, то нельзя... А если "по понятиям", то кто во чо горазд... тем более у себя в квартире, сам себе хозяин - барин, никто тебе не указ...

а если строго, то можно немного поподробнее, на что ссылаться)
gomed12
Цитата(Олега @ 4.5.2016, 11:42) *
Первый вариант принципиально был лучше, имх.
Второй вариант - для элементов СППЗ, коим ЩК не является.

Мое мнение, ЩК за происходящее внутри него не отвечает, поэтому ЩК не может быть элементом СППЗ.
Конструкция ЩК должна быть такова, что обеспечивает защиту внутренностей от внешних воздействий, ухудшающих свойства и предназначение ЩК, а не быть сдерживающим и локализационным элементом внутренних распространителей огня, свойственные конструкциям СППЗ.
Олега
Цитата(gomed12 @ 10.5.2016, 21:19) *
Мое мнение, ЩК за происходящее внутри него не отвечает, поэтому ЩК не может быть элементом СППЗ.

Все наоборот. ЩК не питает оборудование СППЗ, поэтому к нему не может быть требования о непроникновении огня в течение времени.
Да, ЩК требуется иметь защиту от внешних воздействий, но только IP31 - механика и вода. Не более

Цитата(gomed12 @ 10.5.2016, 21:19) *
Конструкция ЩК ....не быть сдерживающим и локализационным элементом внутренних распространителей огня, свойственные конструкциям СППЗ.

ЩК размещаемый в шкафу из горючего материала обязан сдерживать горение в щитке.
Оболочки щитов и кабелей питающих оборудование СППЗ должны защищать аппараты в этих щитах и кабели (обеспечить работоспособность) от внешнего воздействия огня в течение заданного времени.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.