Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в доме/квартире, выбор типа проводи и ещё несколько нюансов.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Игорь_*
Добрый день. Заинтересовали некоторые вопросы:
1. По нормативным документам в доме/квартире можно проводить проводку только по потолку/полу или можно и в стене замуровать, если соблюсти расстояния от потолка?
2. Много где встречал на сайтах, ставят один автомат(к примеру на 16А) и ведут провод в распред. коробку 2,5мм, от коробки ведут на разетки провод 2,5мм и на освещение 1,5мм. Я вот только не понимаю, а если провод 1,5 начнёт греться тогда автомат веть не сработает.
3. Если вести проводку по потолку или полу обязательно её надо вести в гофре?
4. И по поводу УЗО обязательно его ставить на каждую линию или можно только на вводе к автоматам поставить?
S-cream
1. Можно по стене. Если дом кирпичный и проводка под штукатурку. В бетоне горизонтальные штробы делать не надо.
2. Автомат на 16 А соответствует проводу 1,5 мм2. В этом случае прокладка 2,5 мм2 не оправдана.
3. По потолку - нет, по полу - да.
4. И так и так можно. Но лучше, с точки зрения эксплуатации, разбить на группы. Например - санузел, стиральная/посудомоечная машина.
Гость_Игорь_*
S-cream
16А - 1,5мм
20А - 2,5мм
25А - 4мм
я так понимаю?

а по поводу 2:
я имею в виду, если кроме освещения, проводка 2,5мм и автомат рассчитанный на эту проводку, а освещение проложено 1,5мм проводом, не будет ли греться, коротить со временем, а автомат на него не среагирует?
S-cream
Цитата
я так понимаю?

Условно для меди - 1 мм2 рассчитан на 10А.

В связи с тем, что качество проводов и кабелей оставляет желать лучшего в большинстве случаев, то:
1,5 мм2 - 10А
2,5 мм2 - 20 А
4 мм2 - 32 А
Это если говорить о выборе автоматов. УЗО берется на ступень выше по допустимому току.

По поводу 2:
Автомат защищает линию. И он должен быть подобран с учетом самого слабого её, линии, звена. Можно проложить линию сечением 10 мм2, но если там есть участок 1,5 мм2, то автомат должен стоять не более 16А.

Гость_Игорь_*
Цитата(S-cream @ 3.5.2016, 14:21) *
По поводу 2:
Автомат защищает линию. И он должен быть подобран с учетом самого слабого её, линии, звена. Можно проложить линию сечением 10 мм2, но если там есть участок 1,5 мм2, то автомат должен стоять не более 16А.

Тогда смысла нет кидать провод на 2,5мм, если автомат будет рассчитан на 1,5мм, лучше по всей комнате пустить 2,5 или сделать отдельно освещение и розетки?
S-cream
Конечно лучше разделять группы освещения и розеточные. Опять же с точки зрения эксплуатации.
Пошарьтесь по форуму, это уже сотни раз разжевывалось в темах типа: "проводка по квартире" "помогите собрать щиток" и т.п.
Гость_Игорь_*
S-cream
спасибо
Гость_Игорь_*
S-cream
Извиняюсь, последний вопросик:
Тогда на освещение если будет несколько ламп надо будет делать отдельную коробку, или лампы подсоединить друг к другу?
S-cream
Цитата
Тогда на освещение если будет несколько ламп надо будет делать отдельную коробку, или лампы подсоединить друг к другу?

Шлейфом не запрещается.