Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: таблица 1.3.3
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Andre_san
Всем здрасте! Вопрос такой, в таблице пуэ 1.3.3 есть такая фраза Нажмите для просмотра прикрепленного файла на скриншоте помечена красным. " Расчетная температура среды" загадочная фраза, что бы это могло означать? И прежде всего меня заинтересовало слово "расчетная" которое как бы намекает на то что температуру окружающей среды для определения коэффициента, не берут из потолка а рассчитывают каким то образом.
Если действительно температуру рассчитывают а не принимают на а бум, то по какой методике?
с2н5он
расчётная - служащая для расчета температуры и т.д. для Вашей ситуации
Andre_san
Цитата(с2н5он @ 4.5.2016, 18:12) *
расчётная - служащая для расчета температуры и т.д. для Вашей ситуации

Ситуации могут быть разными, одно дело когда кабель проложенный открыто, где нибудь в Танзании, и постоянно испытывает влияние высоких температур, и другое дело где нибудь в условиях северных регионов России. Скорее всего проектировщики температуру определяют не из пальца высосав и не с термометром бегают по всему пути прокладки кабеля.
с2н5он
Метеоусловия или температуру окружающей среды можно узнать на метеостанции иль из технологии процесса
Олега
Цитата(Andre_san @ 4.5.2016, 19:05) *
не берут из потолка а рассчитывают каким то образом.

В основном как раз ППП (пол-палец-потолок). icon_confused.gif
Ну, а по-уму надо бы пользовать максимумы статистических данных.
К примеру, для температуры грунта (max, лето) пользую подобные таблички
Null
Забейте на изучение этой таблицы. Она устарела. Выбор кабелей проводите по: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
"Электроустановки низковольтные. Часть 5-52.
Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
Andre_san
Цитата(Null @ 5.5.2016, 4:58) *
Забейте на изучение этой таблицы. Она устарела.
Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"

Может и устарела, но мне интересен сам принцип выбора расчетной температуры окружающей среды . Вот тут Олега советовал пользоваться статистикой максимальных температур, но к сожалению на просторах интернета нечего такого не нашел. Может у кого не будь есть такие таблицы или ссылка на ресурс.
Олега
Цитата(Andre_san @ 5.5.2016, 16:57) *
.. к сожалению на просторах интернета нечего такого не нашел. Может у кого не будь есть такие таблицы или ссылка на ресурс.

Олега тоже не вдруг разыскивал, однако нашел (в свое время) множество вариантов (есть даже платный метеоресурс).
По земле уже табл. вам предоставлена, по воздуху сами поищите. Ну никому не охота копаться, кроме кому надо icon_wink.gif

Цитата(Null @ 5.5.2016, 4:58) *
Забейте на изучение этой таблицы. Она устарела. Выбор кабелей проводите по: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50571.5.52

А что, в ГОСТ температурные поправки на средУ отменили ?
Гость_Donh_*
если вдуматься в то что вы пишете то бред выходит icon_smile.gif архитектор при получении задания на строительство прогнозы смотрит чтоль чтоб правильно выбрать толщину утепления или на какую глубину какие сети закладывать? http://www.ngpedia.ru/id505186p1.html
Олега
А кто вам говорил и в каком месте, что смотреть нужно именно прогноз ? Или как "метео" так сразу и "прогноз"? icon_confused.gif "Метеоресурс" по запросу выдает среднестатистические данные.
Null
Цитата(Олега @ 5.5.2016, 18:55) *
А что, в ГОСТ температурные поправки на средУ отменили ?

Я подразумевал бессмысленность столь подробного изучения устаревшего документа, если в новом ГОСТе термин "расчетная температура" отсутствует. А поправки на температуру внешней среды конечно есть, и там они подробно рассмотрены.
Олега
Андрея интересует принцип, а он и в ПУЭ и в ГОСТ тот же.
Температура внешней среды в ГОСТ тоже статистическая величина
В.52.2.2 ... Не требуется вводить поправочные коэффициенты при определении допустимой токовой нагрузки кабелей, проложенных в земле, если отклонения температуры не превышают 5 °С в течение нескольких недель в году.
Примечание - Для кабелей и изолированных проводников, проложенных в воздухе, где окружающая температура иногда превышает расчетную окружающую температуру, возможное применение сведенных в таблицу допустимых токовых нагрузок находится в стадии рассмотрения.