Уважаемые коллеги!!! Просьба прояснить ситуацию.
Вообщем ситуация такая, имеем ТМ-4000 кВА 6/10 кВ. На днях лопнула (пробой изоляции) изоляция проходного изолятора фазы В со стороны 6 кВ данного трансформатора. Поменяли изолятор. Прозвонили кабели, сняли замеры сопротивления изоляции кабелей всех фаз до шин. По замерам все три фазы в ГОм-мах. По глупой ошибке перепутали фазы А и С на шинах со стороны 6 кВ. Дали встречное значит при вводе в нагрузку (сработал масляный выключатель со стороны 6 кВ). Обратно откинули по местам фазы. Перепроверили, все норм. Прозвонили еще раз кабели (сопротивление изоляции) вроде опять все в норме. Для проверки включаем выключатель со стороны 6кВ - все норма. Отключаем 6 кВ, теперь проверяем сторону 10 кВ. Тоже все нормально, тоесть нигде не пробивает не гудит, параметры на шите все норма показывает (контроль изоляции и т.д.). Но вот под нагрузкой 6-10 кВ опять сработала защита. Где допустили еще ошибку? Что надо еще проверить? сам трансформатор ли вышел из строя или то? Или под нагрузкой кабель пробивает?