с2н5он
Необходимо вынести КЛ-10 кВ., есть возможность прокладки только в полотне дороги, дорога фактически это тупиковый подъезд к 3-4 домам, метров 100
можно так сделать?
другие варианты (в обочине, рядышком и т.д.) не вариант, слишком плотная застройка и коммуникации, вынос из-за чересчур активного по весне арендатора муниципальной земли (не обсуждается)
haramamburu
Цитата(с2н5он @ 7.5.2016, 15:07) *
Необходимо вынести КЛ-10 кВ., есть возможность прокладки только в полотне дороги, дорога фактически это тупиковый подъезд к 3-4 домам, метров 100
можно так сделать?
другие варианты (в обочине, рядышком и т.д.) не вариант, слишком плотная застройка и коммуникации, вынос из-за чересчур активного по весне арендатора муниципальной земли (не обсуждается)
все сказанное ИМХО
краем уха послыхивал, что в таком случае чуть ли не подземную эстакаду делают - т.е. бетонными плитами покрывают... обычные асбестоцементные трубу тут просто не проканают из за разной плотности грунта - порежет кабель тупо нафиг, будь то 10ка, хоть 0,4
ЛЕША
А пуркуа бы и не па? icon_biggrin.gif
ПУЭ
2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов.
1.1.17 Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

Не в тему. У нас газопровод по проезжей части дороги прокладывают. Барой режут и трубу пластмассовую кладуть.........
Заборы частных домов и опоры ЛЭП почти у края дороги.....
с2н5он
Просто ни разу не слышал чтобы так делали, ладно там пересечение под 30-45 градусов, а тут сотня метров и в дороге
Проект надо в данном случае? Общая длина порядка 300 м.
Ixtim
с2н5он, да делайте как вам надо... Щас на правила и нормы все болт кладут, тяжелый и большой. А если ещё откат нормальный будет, так и ваще правила никому не упирались icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 7.5.2016, 17:57) *
Просто ни разу не слышал чтобы так делали, ладно там пересечение под 30-45 градусов, а тут сотня метров и в дороге
Проект надо в данном случае? Общая длина порядка 300 м.

Вгляд с моей колокольни:
1. Без проекта никак.
2. Минимум устройство кабельной канализации - трубы+кабельные колодцы.
3. Для проекта могут понадобиться геологические изыскания для определения пучинистности грунтов.
4. Может есть смысл выложить весь ситуационный план? Возможно родятсz новые идеи?
с2н5он
Цитата(Ixtim @ 7.5.2016, 20:07) *
с2н5он, да делайте как вам надо... Щас на правила и нормы все болт кладут, тяжелый и большой. А если ещё откат нормальный будет, так и ваще правила никому не упирались icon_biggrin.gif

В том то и дело, что мне оно не надо, тем более откат, не так воспитан

Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2016, 20:14) *
Вгляд с моей колокольни:
2. Минимум устройство кабельной канализации - трубы+кабельные колодцы.
3. Для проекта могут понадобиться геологические изыскания для определения пучинистности грунтов.
4. Может есть смысл выложить весь ситуационный план? Возможно родятсz новые идеи?

2. Колодцы ни к чему, за лет 50 ни одного не делали
3. Согласен, спасибо, но за сие предложение в грунты меня и положат... образно
4. Нету, как вариант есть через дет.сад, но как то не хочется
Благодарствую за ответы
Sinus
ИМХО.
Делать можно, при условии что владелец дороги не против.
Судя по всему дорога не очень нагружена.
Проект надо.
Я бы заглубился на 1,5 метра в ПНД трубе с перекрытием плитами, но можно и просто в трашнею без трубы.

зы у нас много мест где кабели идут прямо под полотном, просто в земле, дороги центральные. Некоторые лет по 40 уже лежат.
с2н5он
ясно, спасибо
S-cream
Прокладка по детскому саду запрещена прямо. Детские площадки. А детский сад - одна сплошная детская площадка. Документ легко находится поиском.
с2н5он
Кабелем не запрещена
Ixtim
с2н5он, а местный муниципалитет никаких вариантов не предлагает?

Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 14:22) *
Кабелем не запрещена
линия выше 1000 В... не думаю, что проканает...
ЛЕША
Во! А про ГНБ забыли!!!!! Тоже вариант.
Ixtim
Цитата(ЛЕША @ 8.5.2016, 15:05) *
Во! А про ГНБ забыли!!!!! Тоже вариант.
вполне норм вариант! icon_rolleyes.gif Если закАЗЧИК башляет, то почему бы и нет... icon_biggrin.gif
S-cream
Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 13:22) *
Кабелем не запрещена

Кажется это был то ли снип, то ли санпин по охранной зоне кабельных и прочих линий электропередач.
с2н5он
ГНБ слишком дорого
Ещё раз - запрета не видел
Муниципалитет территорию не растянет, не резиновая icon_wink.gif
S-cream
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", раздел III, п.9 б, в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается размещать детские и спортивные площадки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. А так же, в соответствии с разделом III, п.8 б, запрещается возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
с2н5он
1. Где здесь про дет.сад.
2. Как думаете сколько охранных зон установлено для ОСЭх? У нас только на одну КЛ и то нужда заставила
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 18:01) *
Как думаете сколько охранных зон установлено для ОСЭх? У нас только на одну КЛ и то нужда заставила

Бардак, разгильдяйство и головотяпство - не повод для подражания...
с2н5он
Здесь другое, например поставить в кадастр КЛ длиной 300 м. обошлось 50 т.р., считайте, насколько знаю, ранее ФСК только на 220 и выше занималась этим, а без кадастра охр.зону не установить, а если линия проходит по территории разных поселений или с/х землями вообще тот ещё гемор
S-cream
с2н5он, насчет денег - в курсе. Вроде, обещают поблажки сделать в след.году, но... а по поводу детского сада - это одна сплошная детская площадка, так что тоже не вариант. Или вы будете между верандами лавировать? Шутка.
Кстати, у меня есть КЛ которая идет по внешней границе детского сада. Повдоль забора. Может у вас там тоже так можно?
с2н5он
Вопрос не в д/с, хотя КЛ идёт по нему
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 21:30) *
Здесь другое ...тот ещё гемор

Здесь именно то и есть icon_wink.gif Попытка "сэкономить" бабла, есть частный случай бардака... Потом построенную КЛ будут рубить все, кому не лень, но предъявить им за это будет нечего... Потому как согласования землеотвода нет, охранной зоны нет, ничего нет... а есть самовольно закопанный в землю, "занедорого", объект недвижимости icon_cry.gif ...
с2н5он
То и есть? Хорошо, а Вы согласны на увеличение тарифа на ЭЭ в 2-3 раза?
Олега
Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 17:01) *
1. Где здесь про дет.сад.

Там про площадки, которые обычно вокруг д/сада.
Для Москвы МГСН 1.02-02, более конкретные:
" 6.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускается их трассировка через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала должны быть переложены. Собственные инженерные сети детского сада и школы должны проектироваться по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны)."
СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 2.3 запрещал прохождение магистралей. В СанПиН 2.4.1.3049-13 об этом вдруг забыли.
Однако д/садик наверное хозяйствующий субъект, согласовывать надо.. И на кой ему ваш кабель 10кВ в своей земле ?

Цитата(S-cream @ 8.5.2016, 16:46) *
Постановление Правительства ..N 160 .. раздел III, п.9 б

Для п.9 б) указано - в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
с2н5он
Как уже писал д.с. по барабану
Да и вопрос был не об том
Олега
Цитата(с2н5он @ 9.5.2016, 11:26) *
Как уже писал д.с. по барабану

В итоге да, а некоторое время обсуждался вариант, потому вспомнил старую тему.

Цитата(с2н5он @ 9.5.2016, 11:26) *
Да и вопрос был не об том

После Ixtim (сегодня) добавить нечего. Проект обязан быть.
ИМХ. Дяденька, который располагает свое строение на земле, стопудово выполняет проект. В этот проект обязательно включается вынос всех сетей из-под пятна застройки и конечно же вынос КЛ согласуется (не более) с сетевой. Почему у вас голова заболела как тянуть КЛ ? Или она ранее была брошена "по своему хотенью", и там ее быть не должно ? Или дяденька крутоват ?
с2н5он
дяденька из Гундя...ких и почему то все гнутся
линия с 84-го