Цитата(Гость Тимур @ 8.5.2016, 18:26)
ЛЕША, там 5 проводов белых справа вверху видно,
Сорри, не увидел. Да, получается распределительная сеть 5-ти проводная L1.L2.L3.N.PE
Цитата(Гость Тимур @ 8.5.2016, 18:26)
другие два провода я не знаю что это, может быть фазы на другой этаж?
Да.
Цитата(Гость Тимур @ 8.5.2016, 18:26)
а последний автомат подключен к подъездной фазе до счетчика.
Тогда безучётка получается....
Цитата(Гость Тимур @ 8.5.2016, 18:26)
вопрос нужно нули разделять? получается что учет происходит только по фазному проводу. мне кажется стоит разделить их, чтобы, например, в будущем можно было поставить УЗО.
Да, нулевые рабочие проводники надо бы разделить. По шинке на каждую квартиру
Ну и ШВВП присоединить как положено (с РЕ-зажима убрать на N)