Гость_Рин_*
На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше?
2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать?
3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ?
Pantryk
1. Может. При КЗ изменились соотношения между напряжениями на некоторую величину, что способствовало не симметрии тока.
Гость Рин
Дополнение к своему вопросу: КЗ в сети было удаленное, 2-х фазное. Никаких посадок напряжения в сети 6 и 0,4кВ, отключились только АД оснащенные УБЗ и УМЗ. Если бы АД не отключились никто бы и не заметил. Про несимметрию и напряжения обратной последовательности в сети понятно. Мне бы помочь с уставками, ведь наверное кто то с этим сталкивался..
Pantryk
Цитата
Никаких посадок напряжения в сети 6 и 0,4кВ

Посадок и не надо. Просто в некотором диапазоне изменились значения напряжений, при этом может и в допустимых пределах остались.
Как вариант увеличить выдержку времени до пару десятков секунд. За это время защиты в сети отработают.
zendo057
А зачем чтото менять,случай разовый.
rosck
Цитата(Гость_Рин_* @ 13.5.2016, 9:49) *
параметру дисбаланс токов.
Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек.

Вы имели ввиду по току обратной последовательности? Дисбаланса токов в инструкции к УБЗ 301 не нашел.
5% с задержкой 1 секунда вроде как минимально возможные уставка. Не удивительно срабатывание защиты при любом небольшом перекосе. Если это не нужно то настройте средние значения.
Недавно устанавливал и настраивал УБЗ 302. Более навороченная защита. Устанавливал на насосную станцию для полива. Пока станция не работает по причине частых проливных дождей. Поэтому о работе блока пока сказать ни чего не могу.
Гость
Спасибо за ответы. По факту выяснили: в сети было 2-х ф к.з. длительностью до 2 сек.
Уставку дисбаланса для УМЗ по времени решил сделать пока 10 сек по времени и 15% от номинала дисбаланс по току, по УБЗ уставку по перкосу ПФ,% выставим пока 15% (время на УБЗ фиксированное и не меняется = 1,5 с).
Pantryk
С величиной небаланса лучше не сильно завышать т.к. это чувствительность к витковым замыканиям в двигателе.
moshkarow
Цитата(Гость_Рин_* @ 13.5.2016, 9:49) *
при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.

2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать?

1 )Авария была - защита сработала .
2) гвоздь
кто что применяет - дифференциальное реле с действием на независимый разцепитель ав
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....277613436819114
Гость
Авария была где то, аппараты сработали излишне, что тут непонятного.
Консультировался для того чтобы понять какие уставки надо применить.
Олега
Цитата(Pantryk @ 17.5.2016, 14:21) *
С величиной небаланса лучше не сильно завышать т.к. это чувствительность к витковым замыканиям в двигателе.

Получается, что всё "на глазок". Где-то есть конкретные рекомендации?
Pantryk
Что я успел просмотреть - никакой конкретики. Чисто логически. Если это витковое, то несимметрия будет постоянно, но в то же время моментально двигатель не перегреется. Поэтому можно ввести разумную выдержку по времени для отстройки от всяких временных явлений. Если сильно загрубить, то витковое определяться не будет. Но с другой стороны, если оно есть, то уже нужно чинить, так что без этой защиты поработает еще некоторое время до явного выхода из строя.

Защита двигателя, это от режимов, которые могут привести к выходу из строя (неполнофазный режим, низкое напряжение, неправильное направление чередования фаз, перегрузка). А несимметрия токов это симптом то ли болезни, толи внешних факторов (некоторая несимметрия напряжения).