Добрый день!
Помогите рассчитать мах мощность подключаемую к садовому участку от общего тр-ра 250 КВА (всего 200 участков).
С Уважением.
andrey357
12.4.2007, 19:32
грубо: 250кВА минус 15-20% запаса=200кВА*косинус (0,9)=180кВТ. Это с транса реальной мощности.
Учитывая К спроса и К максимума, будет около 1.5-2кВТ расчетной мощности на участок
Цитата(andrey357)
грубо: 250кВА минус 15-20% запаса=200кВА*косинус (0,9)=180кВТ. Это с транса реальной мощности.
Учитывая К спроса и К максимума, будет около 1.5-2кВТ расчетной мощности на участок
TO andrey357 -спасибо!
При трехфазном подключении расчетная мощность не увеличитс?
andrey357
13.4.2007, 19:42
нет. она будет равна сумме однофазных
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,