Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет нагрузки для тр-ра 250 КВА в садовом т-ве на 200 уч
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Олег-З
Добрый день!
Помогите рассчитать мах мощность подключаемую к садовому участку от общего тр-ра 250 КВА (всего 200 участков).
С Уважением.
andrey357
грубо: 250кВА минус 15-20% запаса=200кВА*косинус (0,9)=180кВТ. Это с транса реальной мощности.
Учитывая К спроса и К максимума, будет около 1.5-2кВТ расчетной мощности на участок
Олег-З
Цитата(andrey357)
грубо: 250кВА минус 15-20% запаса=200кВА*косинус (0,9)=180кВТ. Это с транса реальной мощности.
Учитывая К спроса и К максимума, будет около 1.5-2кВТ расчетной мощности на участок



TO andrey357 -спасибо!
Олег-З
При трехфазном подключении расчетная мощность не увеличитс?
andrey357
нет. она будет равна сумме однофазных