Olegich71
Чисто теоретический вопрос. Если синхронный генератор работает парралельно с сетью и требуется реактивная мощность, это достигается увеличением возбуждения - всё понятно. А если это отдельный синхронный генератор и на него повесить реактивную нагрузку, что будет в этом случае? А что если генератор асинхронный?
Pantryk
Синхронный генератор будет генерировать реактивную мощность по мере сил своей обмотки возбуждения. Если реактивная индуктивная, то много повесить не получится т.к. просядет напряжение из-за размагничевающего действия ротора, а обмотка возбуждения не резиновая. С емкостной наоборот напряжение будет задираться. Если асинхронный, то с индуктивной он вообще работать не будет т.к. ему реактивка нужна, ну а с емкостью он только и работает.