Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как сделал?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


HankDi
Доброго времени дорогие форумчане.

Переделывал щиток.

Электроразводки в квартире не было, но был щиток в котором как я предположил строители планировали

вводной на 63А(диф автомат),
16 А на ванную,
32А на печь,
16А на комнату N1(розетки свет)
16А комната № 2(розетки свет)
16А корридор,

Как сделал я:
63 А ввод(провод 6мм2)
32 А печь кухня(4мм2)
16А свет кухня (1,5мм2)
16А розетки кухня(2,5мм2)
16А стиральная машина узо(2,5мм2)
16А свет сан узел(1,5мм2)
16А свет комната 1 (1.5мм2)
16А розетки комната 1 (2,5мм2)
16А свет комната 2(1,5мм)
16А розетки комнат(2,5мм2)
16А корридор свет(1,5мм2)

Общая выделенная мощность 10кВт, напряжение однофазное.


На что есть подазрение:

Вводной автомат поменять на 50 А и все автоматы на свет заменить на 10 А

Фото во вложении.

Хочу конструктивной критики) ну только без мазохизма))
Aleksandrspb
Вникать да без схемы сейчас не хочется но бросается в глаза вот что- уверенны что 63А -это диф? Больше похож на УЗО, а вот УЗО С16- это диф. Перед УЗО должен быть автомат на ток меньше чем узо. Остальное завтра.

И непонятно какой кабель приходит на счётчик. Какой автомат Вам разрешили 40 или 50 А.( которого нет). Что там за шины и как закрепленны...Вобщем нужна схема рщ.
Искра
По вводу-вопрос выше.
Печь 4 кв какая потребляемая мощность? По возможности я бы поставил на 25 А имхо
Свет 1,5 кв 10 А
Розетки 2,5 кв 16 А
И не забывайте разбить розетки по группам под УЗО
На стиралку к УЗО добавьте АВ или замените на диф
Печь добавить УЗО
......но места в щите маловато....
Pantryk
6 кв.мм это без снижающих коэффициентов по ПУЭ максимум 40А. Если проложен в стяжке в полу, то по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 это 32А автомат надо. На 50 А нужно 10 кв.мм минимум по ПУЭ, и 16 кв.мм по ГОСТ (это с учетом отключения автомата при 1,45Iном.).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     