LEON_
Добрый день. Ребята, нет ли у кого схемы (на контакторах и реле с задержкой времени) автоматического ввода в работу бензогенератора с аккумулятоорным стартером? Заранее благодарен. Спасибо.
SergAn
Посмотри на форуме тему "Контроль встречного напряжения" может что интересное найдешь
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=5396
0x000000
Вот кое что. Простейшая схема автоматики включения резерва (АВР) для трехфазной сети. Преобразовать ее для однофазной сети проблемы не составит. АВ1, АВ2 - автоматы, ПМ1, ПМ2 - магнитные пускатели. Но эта схема имеет один недостаток: в ней нет системы приоритетов, то есть, источники питания равнозначны. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Следующая схема лишена этого недостатка. Здесь дополнительно установлено реле контроля напряжения РКН. В том случае, когда на основном источнике (источник 1) есть напряжение, реле собирает схему основного питания и блокирует резервное.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Небольшие изменения по сравнению со схемой, приведенной на выше. Реле РКН1, контролирующее напряжение основной сети, выполняет две дополнительные функции: замыкает цепь подачи напряжения от аккумулятора на стартер (РКН12) и замыкает цепь зажигания (РКН13). После того, как генератор запустится и на его выходе появится нормальное напряжение, реле РКН2 соберет цепь для срабатывания пускателя ПМ2, который подаст питание на нагрузку. При восстановлении питания РКН1 сработает, контактом РКН14 разорвет цепь катушки РКН2, контактом РКН12 разорвет цепь зажигания двигатель - генератора. Пускатель ПМ2 отпадет и разрешит подачу напряжения от сети с помощью пускателя ПМ1. И кнопочка останова. Если основное питание еще не восстановилось, но тарахтение генератора уже надоело, кнопочку можно установить у изголовья кровати.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
doro
Ну, если картинки со страниц http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm взял, мог бы и ссылочку сделать. Там ведь есть и прямой ответ на поставленный вопрос.
sergey21
Вчера у знакомого отказал бензогенератор ЭГ-8763э.
Я сам не ходил и не смотрел его, холодно -32, но с его слов все обмотки прозваниваются нормально.
Он демонтировал модуль возбуждения и принёс мне, фото выкладываю, смущает то,
что не соответствет количество проводов, на самом модуле AVR-4 их 8, а на схеме 6.
Может кто ремонтировал подобные генераторы и знает суть проблемы.

Anatoli
стоитв гараже тоже генератор китайско-итальянский, тоже регулятор напряжения умер, отправил владельца на поиски нового.
doro
Цитата(sergey21 @ 24.1.2011, 5:17) *
...все обмотки прозваниваются нормально...

То, что обмотки прозваниваются, еще не говорит об их исправности. Все же витковые замыкания встречаются куда чаще, чем обрыв обмоток.
А сегодня сосед похвастал обновкой, о которой я и мечтать год назад не мог. "Умный" генератор, хоть и китайского производства, но с российскими корнями. При исчезновении напряжения от Чубайса и его последователей через некоторое время сам запускается, отключает основное питание и берет на себя нагрузку. По восстановлении основного питания так же аккуратно отключается от сети, глушит себя и подключает основной источник. Пока в бою не испытан, надеюсь, что на крестины пригласят. Сосед, хоть и технарь, но чистый тепловик.
batko
Цитата(sergey21 @ 24.1.2011, 6:17) *
на самом модуле AVR-4 их 8, а на схеме 6.

Суть в том ,что их действительно 8.
Схема нарисована неправильно! icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.