Проектировщики предложили такой ввод в здание (ТП находится на минус втором этаже):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Силовые КЛ-10 кВ 4 шт. с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Нас, как обслуживающую организацию КЛ, беспокоит такая большая глубина ввода в здание (6 метров). Например при повреждении в месте "к.з." нужно будет как-то раскопать котлован глубиной 6 метров.
Данный чертёж взят проектировщиками из типового проекта А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб ЗАО ДКС" (лист 45).
В то же время в СП 31-110-2003 такая информация:
"14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа."

Каким документом надавить на проектировщиков, чтобы предусмотрели ввод в здание глубиной до 2-х метров?

с2н5он
в СП речь об 0,4...имхо
что касаемо обслуживания - не видно расстояния на котором происходит уклон и сколько идёт по зданию, при КЗ нет необходимости копать на 6 м., все равно муфту ставить, копать в начале уклона, выдергивать и менять участок КЛ в трубе
по идее, если перекрытие находится на уровне земли - кинуть по потолку, только потом на 5 м. придётся к КЛ подниматься, а надавить - тех.задание, прописываете что и как Вам нужно
yurandol
Нигде не нашёл, что в СП речь о КЛ-0,4 кВ, но сама суть изложенного подразумевает что 0,4 кВ.
Проектировщики не указали в проекте ни уклон ни место поворота кабеля вверх (просто взяли типовой чертёж и поставили свою глубину заложения). Судя по чертежу труба не предполагается, только в месте ввода в здание. И, думаю, если спроектировать ПНД трубу в месте уклона, соединённую с асбестоцементной в здании: загнуть полиэтиленовую трубу в месте начала подъёма практически будет тяжело; и протащить потом кабель по трубе с таким изгибом, соединением и длиной будет проблематично.
Заставлять выполнить монтаж по такому типовому проекту (лист 44)?:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

с2н5он
по листу 44 чёт сомневаюсь, что под таким углом 10 кВ. проложите
про уклон - вам же виднее сколько свободного места до здания - уклон можно сделать и на 20 м.
yurandol
Спасибо. Будем обсуждать этот момент более подробно с проектировщиками