В подвале жилого дома поставил теннисный стол.

Повесил 5 светильников: 4 из которых имеют по одной лампе 15Вт, а один светильник большой советский (из тех что раньше в школах висели) с двумя здоровыми люмисцентными лампами. + 1 розетка куда включаю магнитофон.

Наверное было бы неплохо поставить автоматический выключатель. Посоветуйте какой мощности нужен автомат на такое потребление
moshkarow
10а хар-ка В
Gugolovski
Спасибо.

Еще один вопрос хотел спросить. У меня под рукой лежит автомат Категории А (0.5...8 - 1.5кА || 10...63 - 3.0 кА)

Для каких случаев используют подобные автоматы. Ну и можно использовать в моем случае icon_biggrin.gif
moshkarow
сделайте фото своего автомата

время-токовые характеристики АВ:

— Тип A (2-3 значения номинального тока) применяются для защиты цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств.

— Тип B (3-5 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с малым значением кратности пускового тока с преимущественно активной нагрузкой (лампы накаливания, обогреватели, печи, осветительные электросети общего назначения). Показаны для применения в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки в основном активные.

— Тип C (5-10 значений номинального тока) применяются для защиты цепей установок с умеренными пусковыми токами — кондиционеры, холодильники, домашние и офисные розеточные группы, газоразрядные лампы с повышенным пусковым током.

— Тип D (10-20 значений номинального тока) применяются для защиты цепей, питающих электроустановки с высокими пусковыми токами (компрессоры, подъемные механизмы, насосы, станки). Устанавливаются, в основном, в производственных помещениях.

— Тип K (8-12 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с индуктивной нагрузкой.

— Тип Z (2,5-3,5 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с электронными приборами, чувствительными к сверхтокам.
Marten
Цитата
10а хар-ка В
Осмелюсь сказать что характеристика C скорее всего.
ЛЛ, современный светильник, с электронным балластом будет "Бэшку выщелкивать"... Емкостная нагрузка на входе однако...
Не придираюсь, просто практика...

Характеристика А, ну уж совсем навороченный автомат должен, с электрониками всяческими....
Или речь идет о серии автоматов, типа А3124 и тд и тп?
Gugolovski
Вряд-ли мой автомат из навороченных)): http://floomby.ru/s2/JgyzR3

Значит остановлюсь на 10а(С)

Спасибо
moshkarow
Категории применения для низковольтных коммутационных аппаратов и время-токовые характеристики АВ - это разные вещи .

Категории применения для низковольтных коммутационных аппаратов А -
Отключение электрических цепей в условиях короткого замыкания при отсутствии специальной избирательности (селективности) по времени относительно последовательно соединенных нижестоящих на стороне нагрузки аппаратов
смотрите что на морде написано