Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ErsH
Доброго времени суток. Хотел бы узнать советы и мнение со стороны.
Объект автобаза. Замена всей электрики и двух ВРУ (резервное и основное питание)icon_smile.gif И замена двух счетчиков. Вот в них и загвозга, т.к. маленький опыт по установке и замене счетчиков в ВРУ.
Расподключение шкафа:
Рубильник до 250А > Плавкие предохранители > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Счетчик Меркурий АR - 02R 10-100A/380В > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Вводной автомат 125А
Вопросы:
1. Даная цепь правильная ли? Плюсы и минусы.
2. Как правильно расподключить счетчик с трансформаторами и каким сечением кабеля? Если цепь расподключаеться кабелем 32мм.
3. Почему уличные фонари стали жить своей жизнью? По одной линии некоторые фонари то горят, то не горят, то мерцают, а некоторые и вовсе не откликаются icon_smile.gif
Зарание спасибо всем кто поучаствует в обсуждение в этой теме. Да искал инфу но что - то пошло не так, буду очень рад и сылочкам.
S-cream
Нарисуйте схему. Почему у вас ТТ до и после счетчика? И почему их два?
ErsH
Ой два комплекта icon_smile.gif тоесть 6. В схемах не силен, но попробую.
с2н5он
1. Нарушений нет, не понятно дублирование ТТ, также завышение их номинала
2. По схеме, указанной в паспорте/на счётчике, сечением 2,5, если речь о проводах ТТ-счётчик
33. Не правильное подключение
Гость
А почему применяете трансформаторы тока и счетчики непосредственного включения на 100А?
Null
Цитата(Гость @ 29.6.2016, 9:53) *
А почему применяете трансформаторы тока и счетчики непосредственного включения на 100А?

Это ошибка в обозначении. (100А) - максимальный ток, 10 - номинальный ток.
Pantryk
А этот учет технический или коммерческий? Если коммерческий, то по узлу учета у вас должны быть официальные документы в которых утверждена схема номиналы и типы приборов учета. А нагрузка какая? может там действительно ТТ не нужны и достаточно счетчика прямого включения.
ErsH
Pantryk,учет технический поэтому про актуальность цепи и спросил. Полная нагрузка при коэфиценте 0.7 25 кВт.
В целом ответ дан. Всем спасибо за помощь icon_wink.gif
Олега
Цитата(ErsH @ 29.6.2016, 1:27) *
Плавкие предохранители >.... > Вводной автомат 125А

Такое последовательное включение делали ввиду низкой коммутационной способности автоматов. С соответствующим автоматом пл.вставки в цепи не нужны. К тому же на автобазе наверняка будут нагрузки 1 категории, их надо подключать до аппарата защиты (и для экономии на счетчиках - после ТТ)

ps А где собственно господа проектировщики, это их работа ? icon_confused.gif