Гость_Станислав_*
4.7.2016, 17:28
вот кто мне подскажет встала мельница думали полетел мотор, заменили, все равно срабатывает теплушка через некоторое время, пошли дальше -заменили теплушку, было заметно что грелся один контакт. запустили и опять такая же история. решили копать дальше, добрались до пускателей прозвонив диоды на них выявили часть пробитых, а один вообще отгорел. заменили все неисправные и опять промахнулись, найдя схему цепи увидели что пуск вентилятора производится через 2 пускателя, после запуска один отключался, а по факту срабатывал только один, маленько покумекав нашли откуда ноги растут было неисправно реле времени. Просидев пол дня в интернете я не смог найти такие релюшки и пришлось брать в руки паяльник и замыкать контакты что бы постоянно работали два пускателя. Производим запуск все пошло через 30 мин срабатывает защита уже на другой мотор. Набравшись терпения начали замерять напряжение по фазам в итоге фаза А 220В, фаза Б 230В, фаза С 250В. и очень сильно разнилась нагрузка по фазам при запуски по очередно каждого мотора, перебрались от пульта управления к вводному рубильнику такая же история, одна фаза грелась уже на вводе, добравшись до ТП результат был такой же. вызвав бригаду с сетей результата не дола, пороверив они выдали нам что ничего страшного все там нормально. в итоге мы в тупике мельницу так же выбивает
А что за схема пуска, что два контактора включалось? Может в том и дело, что не должны оба работать одновременно?
Токи двигателя - номинальный и фактические по фазам?
линейное напряжение по фазам?
Реле тепловое - уставка?
На холостом ходу возможен запуск?
Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 17:43)

А что за схема пуска, что два контактора включалось? Может в том и дело, что не должны оба работать одновременно?
Не знаю как там у топикстартера, а схему с двумя пускателями на движках (насосах) видел. Как раз одновременно они работать не должны. Как мне объясняли - запуск идет сначала по звезде, а потом переключается на треугольник. Схема была с реле времени.
moshkarow
4.7.2016, 22:07
Цитата(Гость_Станислав_* @ 4.7.2016, 17:28)

вот кто мне подскажет встала мельница думали полетел мотор, заменили, все равно срабатывает теплушка через некоторое время, пошли дальше -заменили теплушку, было заметно что грелся один контакт. запустили и опять такая же история. решили копать дальше, добрались до пускателей прозвонив диоды на них выявили часть пробитых, а один вообще отгорел. заменили все неисправные и опять промахнулись, найдя схему цепи увидели что пуск вентилятора производится через 2 пускателя, после запуска один отключался, а по факту срабатывал только один, маленько покумекав нашли откуда ноги растут было неисправно реле времени. Просидев пол дня в интернете я не смог найти такие релюшки и пришлось брать в руки паяльник и замыкать контакты что бы постоянно работали два пускателя. Производим запуск все пошло через 30 мин срабатывает защита уже на другой мотор. Набравшись терпения начали замерять напряжение по фазам в итоге фаза А 220В, фаза Б 230В, фаза С 250В. и очень сильно разнилась нагрузка по фазам при запуски по очередно каждого мотора, перебрались от пульта управления к вводному рубильнику такая же история, одна фаза грелась уже на вводе, добравшись до ТП результат был такой же. вызвав бригаду с сетей результата не дола, пороверив они выдали нам что ничего страшного все там нормально. в итоге мы в тупике мельницу так же выбивает
куча вопросов
- что за мельница
- заменили мотор
- заменили тепловое реле
заменили диоды
- заменили реле времени
- добрались до вводного рубильник
заменили ТП
Костян челябинский
4.7.2016, 22:08
Цитата(moshkarow @ 5.7.2016, 0:07)

куча вопросов
- что за мельница
- заменили мотор
- заменили тепловое реле
заменили диоды
- заменили реле времени
- добрались до вводного рубильник
заменили ТП

Зато электрика пригласить забыли... Шайсе.
moshkarow
4.7.2016, 22:15
Цитата(Костян челябинский @ 4.7.2016, 22:08)

.. Шайсе.
Попрошу выражаться прилично
Костян челябинский
4.7.2016, 22:58
Цитата(moshkarow @ 5.7.2016, 0:15)

Попрошу
ША ША ША, уже таки ни кто ни куда не идет.
.. Шайсе.
если культурно перевести - это дерьмо
.. Шайсе.
если культурно перевести - это дерьмо
Костян челябинский
5.7.2016, 11:16
moshkarow, Я знаю.
stydent64
5.7.2016, 12:51
Схема с переходом с одной системы на другую применяется при тяжелом пуске. Обычно с звезды на треугольник. Как с управлением на реле времени. так и с реле тока. Для снижения пусковых токов
moshkarow
5.7.2016, 12:55
гениально
Костян челябинский
5.7.2016, 16:52
moshkarow, согласен. А что же нам всё таки скажет автор?
Гость_Станислав_*
7.7.2016, 10:20
Да, все верно пуск тяжелый, мотор 3000 об. Вот вы все прикопались ко сборке, а тот момент что перекос идет 230, 236, 250 никто ничего не сказал. так вот на тп как то работала бригада, обслуживали, красили, я попросил их сделать замер, но остаться с ними и проверить у меня не получилось. Вечером я созвонился с дежурном, мне ответили что произвели замер на тп все нормально в порядке допустимого. На следующий день созвонился с мельником что бы попробовал запуститься в итоге ничего не изменилось. Тогда пришлось звонить начальнику рэса. Он заверил меня что там все нормально, начал объяснять всякими терминами, что и от чего зависит, загрузил меня конкретно и посоветовал искать причину на мельнице в итоге после 20мин беседы я добился приезда бригад для понижения напряжения. Когда они приехали изначально замерили двумя приборами результат был еще больше (240, 243,261) тех замеров которые я снимал несколько дней назад. хотя по их данным, которые они снимали без меня, перекос составлял чуть больше 10в. Переключение результатов не дало, напряжение возрастало еще больше. Теперь вот жду на завтра бригаду для замены трансформаторов после уже посмотрим будет срабатывать защита или нет
moshkarow
7.7.2016, 11:08
Вы с головой дружите .
У вас на мельнице срабатывает тепловая защита .
Вы меняете тр-р в ТП .
Отсоедините от двигателя приводной механизм и пробуйте .
Токовые клещи - есть ?
измерьте нагрузку на двигателе .
Чь то шеловливые ручки покрутили настройки реле времени .
Проведите ревизию контакторов
Цитата(Гость_Станислав_* @ 7.7.2016, 10:20)

Теперь вот жду на завтра бригаду для замены трансформаторов после уже посмотрим будет срабатывать защита или нет
СРАБОТАЕТ
Зато электрика пригласить забыли... Шайсе.
Найти толкового электрика
А Гостя_Станислав_* в Scheiße
Мельница новая или раньше работала ?
Из-за повышенного напряжения может быть перегруз по одной фазе, поэтому как причину это отвергать конечно не стоит. Но вы нашли неисправность в схеме запуска и не восстановили ее в прежнем виде. При запуске звезда-треугольник двигатель после пуска на звезде с выдержкой времени включается на треугольник. Если после ваших манипуляций с реле времени схема остается в работе на звезде, то это и есть причина срабатывания теплушки - двигатель работает на пониженом напряжении. Поэтому будет очень информативно показать схему пуска и указать что в ней вы изменили, не найдя реле времени.
Гость_Станислав_*
9.7.2016, 20:19
Мельнице в августе будет 20 лет и не каких проблем в плане электрики небыло, как нибудь скину фото сборки и чертеж цепи управления. И с головой мы дружим, как и думали причина была в тп, после замены трансформатора все пошло. махинация с реле времени временная пока не найду такую же, либо ее аналог. Искать причину на самой мельнице просто уже было бессмысленно т.к. все что можно было и нельзя мы перебрали. Теперь все работает, уже два дня при полной нагрузки и не каких проблем.
moshkarow
10.7.2016, 20:09
я вообще то в шоке .
срабатывает тепловое реле на двигателе , меняем тр-р в ТП .
Надо взять метод на вооружение .
на этой тп у нас два объекта сидит, мельница и еще один цех, в цеху был такой же перекос((230,236,250), так же грелась одна фаза, все работало. Мельница считается как взрывоопасным помещением и по этому цепь управления была смонтирована низковольтная следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур.
moshkarow
11.7.2016, 7:13
Цитата(Гость_Станислав_* @ 9.7.2016, 21:19)

Мельнице в августе будет 20 лет и не каких проблем в плане электрики небыло, как нибудь скину фото сборки и чертеж цепи управления.
Ждем .
Цитата(Гость_Станислав_* @ 4.7.2016, 18:28)

все равно срабатывает теплушка
Цитата(Гость @ 10.7.2016, 23:48)

Мельница считается как взрывоопасным помещением и по этому цепь управления была смонтирована низковольтная следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур.
стоит понижающий тр- р на 24 или 110 вольт . и выпрямитель .
Я теперь прошу заметить срабатывает тепловое реле ( или что там автор называет " теплушка " ) а не электронный блок защиты двигателя .
Все равно я связи не вижу .
между " цепь управления была смонтирована низковольтная " и " следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур " .
Если в помещении жарко , то вводиться поправочный коэффициент для уставки теплового реле .
Еще раз повторюсь - жду схему