Гость_Татьяна_*
Подскажите пожалуйста, от эксперта пришло замечание, а я не понимаю что она хочет "Откорректировать коэффициент трансформации трансформаторов тока, устанавливаемых непосредственно перед коммерческими узлами учета согласно расчетной нагрузке на 1,2 рабочие секции и блок АВР"

https://my.mail.ru/mail/tanusja10/photo/_myphoto/431.html
S-cream

А что непонятно? Неправильно выбраны ТТ. Исправить согласно планируемой (расчетной) нагрузке. Только что на что исправить по вашей схеме не читается.
Гость_Татьяна_*
Цитата(S-cream @ 8.7.2016, 22:34) *

Неправильно выбраны ТТ. Исправить согласно планируемой (расчетной) нагрузке.


По расчетам токовая нагрузка на секцию 482А
Pantryk
Ну вот 500/5 значит хочет.