Как считают уважаемые знатоки: будет ли работать двигатель переменного напряжения (асинхронный,синхронный) от энергетической системы, где источником служат только солнечные батареи? Или придётся ставить в этой системе источники реактивной энергии параллельно подключённые к сети (те же конденсаторные установки) равные по мощности требуемой индуктивности двигателей?
Гость сочувствующий
9.7.2016, 21:59
Цитата(Гость @ 9.7.2016, 21:22)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Как считают уважаемые знатоки: будет ли работать двигатель переменного напряжения (асинхронный,синхронный) от энергетической системы, где источником служат только солнечные батареи? ...
А что, солнечные батареи уже стали выдавать переменный, а не
постоянный ток?
Shura_with_KINEF
9.7.2016, 22:41
Ну почему в энергетическую систему с источником питания в виде солнечных батарей не может входить тот же инвертор для получения переменного тока?
Автору. Косинус фи ни кто не отменял и, естественно, при компенсации индуктивной нагрузки эффективность/экономичность системы возрастёт.
Естественно инверторы стоят. Вопрос в том, что для работы двигателей работающих на переменном напряжении, требуется реактивная мощность, которую солнечные батареи, в отличие от генераторов с индуктивными обмотками, выдавать не может. Происходит генерация чисто активной составляющей
Shura_with_KINEF
9.7.2016, 23:27
Бред, полный.
С чего это бред?
Двигатели переменного напряжения потребляют реактивку. Откуда она берётся, когда источник чисто активный?
Ведь по сути, индуктивная энергия возникающая в обмотках генератора, обменивается энергией с нагрузкой, представляющей собой индуктивные обмотки двигателей переменного напряжения, повторюсь.
Если компенсаторные устройства ставят ближе к потребителю такой реактивки, то реактивная энергия циркулирует между конденсаторами и индуктивными обмотками двигателей.
В сетях постоянного напряжения таких проблем с реактивкой естественно не возникает
Shura_with_KINEF
10.7.2016, 0:06
У вас вопрос теоретический или у вас от инверторов не крутятся асинхронные двигатели?
Цитата
Естественно инверторы стоят. Вопрос в том, что для работы двигателей работающих на переменном напряжении, требуется реактивная мощность, которую солнечные батареи, в отличие от генераторов с индуктивными обмотками, выдавать не может. Происходит генерация чисто активной составляющей
Если стоят инверторы, то все нормально, только в систему нужно добавить трансформатор и реактор, из последнего будете брать реактивную энергию.
ps не путать электрический реактор с биореактором и ядерным реактором. Вам нужен электрический реактор.
При работе от инвертора реактивную мощность поставляет инвертор. В силовой части инвертора есть конденсаторы сравнительно большой емкости, которые ему и помогают в этом деле.
Костян челябинский
11.7.2016, 9:44
Цитата(Pantryk @ 11.7.2016, 12:04)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
При работе от инвертора реактивную мощность поставляет инвертор. В силовой части инвертора есть конденсаторы сравнительно большой емкости, которые ему и помогают в этом деле.
Вот наконец то правильный ответ. Инвертор должен быть рассчитан на ПОЛНЫЙ ток двигателя (минимум). А какая часть его будет активной, какая реактивной - двигатель решит и распределит.
Да, спасибо, разобрался.
Из
Промышленной электроники
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,