Гость_Александр_*
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная.
Костян челябинский
110 В в одной фазе или в трех сразу? Какая нагрузка? Какой кабель? Какие защитные аппараты? Какой длины питающая линия?
haramamburu
Опять шаловливым ручкам мультик дали и не знают куда что ... и главное ЗАЧЕМ тыкнуть?
Roman D
Цитата(Гость_Александр_* @ 15.7.2016, 10:12) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная.

В электротехнике есть всего три неисправности:
1. Нет контакта, где надо.
2. Есть контакт, где не надо.
rosck
Цитата(Roman D @ 15.7.2016, 16:00) *
В электротехнике есть всего три неисправности:
1. Нет контакта, где надо.
2. Есть контакт, где не надо.

А третья где?
homeless
третья неисправность - "неадекватный измеряющий"
Roman D
Цитата(homeless @ 15.7.2016, 17:30) *
третья неисправность - "неадекватный измеряющий"

Главный энергетик колхоза "Авангард" (а по совместительству - мой дядька), говорил в году так 75-м: "ты-валенок!". icon_mrgreen.gif
Гость
Где производите замеры?
karcus
Такое бывает при "слабом" нуле. Правда, в таком случае, на остальных фазах напряжение может превышать 220В.