Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Del
Осуществляю тех. надзор на строящемся объекте. На данном этапе производят монтаж заземлительного устройства (заземлителей, проводников и т.д.). Подскажите чем руководствоваться для контроля качества сварных соединений и требований к ним!
SeGA
Сварка проверяется ударом молотка, а в проекте должны быть указания, касающиеся сварных соединений (длина св. шва и т.п.). Специальных видов контроля типа ПВК, КК, или УЗК не требуется.
PeterO
ПУЭ 7 изд. п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Оленька
Ребята, подскажите пожалуйста, как выбрать защитный проводник? Ничего не мо-гу понять. Есть формула S=I*sqrt(t)/k. Но у меня ток получается аж 7 кА. А в формулу нужно в амперах подставлять. У меня огромное сечение получается. Что же делать? Есть методика может быть какая-то? Да еще и не понятно мне где я должна это t брать. Точно время срабатывания не могу сказать. Знаю, что у ВА, который я выбрала, характеристика срабатывания С. Но для того чтобы определить t, нужно знать отношение I/Iн, а у меня это отношение получается чуть ли не 200 равно. Запуталась я совсем. Ничего понять не могу. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!!!!
Электрег
Цитата(Оленька)
Ребята, подскажите пожалуйста, как выбрать защитный проводник? Ничего не мо-гу понять. Есть формула S=I*sqrt(t)/k. Но у меня ток получается аж 7 кА. А в формулу нужно в амперах подставлять. У меня огромное сечение получается. Что же делать? Есть методика может быть какая-то? Да еще и не понятно мне где я должна это t брать. Точно время срабатывания не могу сказать. Знаю, что у ВА, который я выбрала, характеристика срабатывания С. Но для того чтобы определить t, нужно знать отношение I/Iн, а у меня это отношение получается чуть ли не 200 равно. Запуталась я совсем. Ничего понять не могу. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!!!!


Вопрос то простой. Сечение РЕ-проводника выбираешь по таблице 1.7.5 и п. 1.7.126 ПУЭ. Действительно, там есть такая формула. Но, в начале абзаца в котором находится формула написано "допускается, при необходимости". Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения, как вынужденное.

Но даже если ты хочешь считать по этой формуле, то например, при токе КЗ 7 кА, времени срабатывания автомата t=0,1 c и медном кабеле с ПВХ изоляцией (к=115) получается, что S>=(7000*0,32)/115=19,5 мм2.
Электрег
Цитата(Оленька)
Ребята, подскажите пожалуйста, как выбрать защитный проводник? Ничего не мо-гу понять. Есть формула S=I*sqrt(t)/k. Но у меня ток получается аж 7 кА. А в формулу нужно в амперах подставлять. У меня огромное сечение получается. Что же делать? Есть методика может быть какая-то? Да еще и не понятно мне где я должна это t брать. Точно время срабатывания не могу сказать. Знаю, что у ВА, который я выбрала, характеристика срабатывания С. Но для того чтобы определить t, нужно знать отношение I/Iн, а у меня это отношение получается чуть ли не 200 равно. Запуталась я совсем. Ничего понять не могу. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!!!!


Вопрос то простой. Сечение РЕ-проводника выбираешь по таблице 1.7.5 и п. 1.7.126 ПУЭ. Действительно, там есть такая формула. Но, в начале абзаца в котором находится формула написано "допускается, при необходимости". Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения, как вынужденное.

Но даже если ты хочешь считать по этой формуле, то например, при токе КЗ 7 кА, времени срабатывания автомата t=0,1 c и медном кабеле с ПВХ изоляцией (к=115) получается, что S>=(7000*0,32)/115=19,5 мм2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.