Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потери тока в КТП 5Чк-12
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Алексей_*
Здравствуйте!! За Трансформаторную Подстанцию кадый месяц выставляют счет за 1200кВт якобы за потерю тока
ЛЕША
Здравствуйте!!! Поздравляю Вас!!!
А вопрос-то в чём?
1200кВт это много или мало?
Мощность, граница раздела с ЭСО, характеристика линии, питающей Ваше КТП?
S-cream
кому принадлежит КТП? Кому принадлежит линия, питающая КТП по высокой стороне?
с2н5он
что за таинственный выставитель?
Гость
Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 17:28) *
Здравствуйте!!! Поздравляю Вас!!!
А вопрос-то в чём?
1200кВт это много или мало?
Мощность, граница раздела с ЭСО, характеристика линии, питающей Ваше КТП?

Просто по началу было 600кВт теперь 1200, хотя ничего не изменилось
Гость
Цитата(S-cream @ 23.7.2016, 18:18) *
кому принадлежит КТП? Кому принадлежит линия, питающая КТП по высокой стороне?

Линия принадлежит РЭС, а КТП организации
Костян челябинский
Вот ещё один темнила. Уважаемый гость, кому нужно разобраться со счетами - вам или кому то из отвечающих? Вы чего как на допросе? Почему информацию цедите? Давайте максимум информации.
Гость_Алексей_*
Цитата(Костян челябинский @ 23.7.2016, 19:46) *
Вот ещё один темнила. Уважаемый гость, кому нужно разобраться со счетами - вам или кому то из отвечающих? Вы чего как на допросе? Почему информацию цедите? Давайте максимум информации.

Я пользователь, а не электрик. И не могу знать какая информация вам нужна За работу трансформатора ежемесячно выставлялся счет за потерю тока в объеме 600кВт, далее пошло увеличение - потеря тока 1200 кВт. Возможно ли при неизменных условиях трансформатора такое увеличение???
ЛЕША
Ну раз "выставляют", то, наверное, учёт у Вас на стороне 0,4кВ и потери выставляются "на бумаге" (расчётным путём), то, возможно, была ошибка в расчётах, а недавно её заметила ЭСО и сделала перерасчёт.
1.Где установлен учёт электроэнергии? На "высокой" (6-10кВ) или на "низкой" (0,4кВ) стороне?
2.Мощность трансформатора?
В договоре электроснабжения (приложении к договору) должна быть определена величина "потерь". Надо его внимательно прочитать.
Костян челябинский
Вам уже задано кучу дополнительных вопросов. Ответьте на них хотя-бы. И вы приблизитесь к прохождению квеста на 70%
Гость_Алексей_*
Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 9:18) *
Ну раз "выставляют", то, наверное, учёт у Вас на стороне 0,4кВ и потери выставляются "на бумаге" (расчётным путём), то, возможно, была ошибка в расчётах, а недавно её заметила ЭСО и сделала перерасчёт.
1.Где установлен учёт электроэнергии? На "высокой" (6-10кВ) или на "низкой" (0,4кВ) стороне?
2.Мощность трансформатора?
В договоре электроснабжения (приложении к договору) должна быть определена величина "потерь". Надо его внимательно прочитать.

https://disk.yandex.ru/client/disk|slider/disk/DSC00856.JPG
Goodlex
Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 11:24) *
Ссылка на весь яндекс-диск а не на ваш рисунок....

Вот




Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 11:24) *
Ссылка на весь яндекс-диск а не на ваш рисунок....

ЛЕША
По последней бумажке получается, что КТП не ваша.
Кабельная линия 0,4кВ ваша.
Учёт установлен не на границе балансовой принадлежности. (уровень СН-2) Кабель0,4кВ ваш
Граница раздела балансовой принадлежности? Акт должен быть. Пдтвердить сомнения.
Потери могут насчитать за кабель 0,4кВ. т.к учёт не на границе Б.П. ..
Goodlex
Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 11:44) *
По последней бумажке получается, что КТП не ваша.
Кабельная линия 0,4кВ ваша.
Учёт установлен не на границе балансовой принадлежности. (уровень СН-2) Кабель0,4кВ ваш
Граница раздела балансовой принадлежности? Акт должен быть. Пдтвердить сомнения.
Потери могут насчитать за кабель 0,4кВ. т.к учёт не на границе Б.П. ..

Акт только такой,
Костян челябинский

Уважаемый, вы издеваетесь, да? Вы показываете акт ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по изготовлению АКТА РАЗГРАНИЧЕНИЯ. А мы просим как раз этот самый акт РАЗГРАНИЧЕНИЯ. ГДЕ эта бумага?
Goodlex
Цитата(Костян челябинский @ 24.7.2016, 13:14) *
Уважаемый, вы издеваетесь, да? Вы показываете акт ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по изготовлению АКТА РАЗГРАНИЧЕНИЯ. А мы просим как раз этот самый акт РАЗГРАНИЧЕНИЯ. ГДЕ эта бумага?

Я же написал, ЧТО АКТ ТОЛЬКО ТАКОЙ!!!
с2н5он
Ну так трясите тех, кому деньги платили за изготовление акта
А также д.б. расчет этих потерь, если нет, требуйте у сетевой организации
Goodlex
Цитата(с2н5он @ 24.7.2016, 13:24) *
Ну так трясите тех, кому деньги платили за изготовление акта
А также д.б. расчет этих потерь, если нет, требуйте у сетевой организации

Спасибо за помощь!!!, как вопрос решим отпишусь