Алексей Юрьевич
Добрый день!

Подскажите какие документы должен прилагать производитель и поставщик электрощитового оборудования.

На объекте была поставка ГРЩ, в состав которого входят 3 устройства АВР реализованные ABB. Первое что меня смутило так это то, что маркировка проводов на всех АВР одинаковая, хотя в комплекте одного щита она должна быть разной. Второе - отсутствие каких либо схем на автоматику АВР и описания алгоритма работы. На запрос о наличии схем, был получен ответ что их нет, но они согласились восстановить их по месту. В конечном итоге я получил схему из каталога ABB с нанесённой на неё маркировкой, а в качестве описания алгоритма работы - паспорт на блок ATS021/22.

Есть ли какие-нибудь нормы о предоставлении исполнительной документации, или состав паспорта на электрощитовое оборудование?
Shura_with_KINEF
Основополагающим является ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления
Часть 1. УСТРОЙСТВА, ИСПЫТАННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. Общие технические требования и методы испытаний.
По вашему вопросу почитайте Главу 5.
Алексей Юрьевич
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.7.2016, 8:06) *
Основополагающим является ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления
Часть 1. УСТРОЙСТВА, ИСПЫТАННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. Общие технические требования и методы испытаний.
По вашему вопросу почитайте Главу 5.


Спасибо! данный ГОСТ помог найти нужную информацию. Так же под мой вопрос подходит ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пункты 13 и 17.
Shura_with_KINEF
Рад, что смог помочь. По поводу ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, сомнительно применение его к щитам общего назначения.
Олега
Может пригодится ГОСТ 32396-2013 по ВРУ.
Алексей Юрьевич
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.7.2016, 12:07) *
Рад, что смог помочь. По поводу ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, сомнительно применение его к щитам общего назначения.

С данной ГРЩ осуществляется питание хладогенерирующих машин, серверных установок, вентустановок, суммарной мощностью 2 МВт, поэтому думаю как раз он и подходит. Тем более оба ГОСТа ссылаются на одни и те же стандарты МЭК 61082.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.