Привет всем! Может кто поможет разобраться с пересчетом данных по замерам
Верны ли эти формулы ?
Пересчет сопротивления изоляции R1 измеренного при температуре t1, к температуре t2 производится по формуле
R2=K2R1,
если t2>t1,
или
R2=R1/K2,
Если измерения проведены при разной температуре, то результаты пересчитывают. Как и в случае пересчета R60, если температура t2 на которую нужно пересчитать tg d, больше той (t1), при которой выполнены измерения, то:
tgd2= К1 tgd1,
если же t2 <t1, то tgd2= tgd1/К1,
Гость Рин
3.8.2016, 13:24
Т2 наибольшая температура, Т1-наименьшая температура,
Rприв=RИзм*К2 - изоляция
Тангенс та же формула только умноженная на К1.
Значение имеет только разница температур. Есть специальная таблица и методика выполнения измерений.
Пересчёт на каком оборудовании? Есть Методичка ОГРЭС по пересчёту сопротивления изоляции и Тангенса для разного оборудования.... К примеру, на современных вводах с рип изоляцией тангенс не пересчитывается и не приводится к температуре.
На вводах, тангенс никогда не пересчитывал и не приводил к заводским, этого и не требовалось.
Пересчитывается R60 и tg для обмоток трансов.
Цитата(Uran @ 6.9.2016, 10:24)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
На вводах, тангенс никогда не пересчитывал и не приводил к заводским, этого и не требовалось.
Пересчитывается R60 и tg для обмоток трансов.
Не к заводским а к 20 градусам (на масло или мастико наполненых), на вводах с рип изоляцией тангенс к температуре не приводится.
Заводские обычно при 20градусах и шли, хотя по разному было. Сравнивались с заводскими измерениями, имею ввиду в процессе наладки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.