Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопрос по глубинному заземлителю (по установке)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


kotpikot
Всем доброго времени суток!
Столкнулись впервые со следующей проблемой - под КТПНУ мало того что расположена гранитная порода, да еще и подземных вод в радиусе 100-150 м не наблюдается. В связи с этим тянем глубинный заземлитель условно до того места, где в процессе геологических изысканий была обнаружена водица. С данным методом заземления сталкиваемся впервые, есть ряд вопросов:
1. Есть ли нормативы на применение конкретного типа провода (или кабеля, полосы и т. п.), которым соединяем глубинный заземлитель с внешним контуром заземления (у нас длина ориентировочно 150-200 м);
2. Как правильно учитывать сопротивление этого проводника при расчета общего сопротивления растеканию данной системы (система "контур/проводник/глубинный заземлитель");
3. Нужно ли в месте присоединения глубинного заземлителя с проводом (и/или в месте соединения провода с внешним контуром заземления КТПНУ) делать дополнительно колодец с люком для обеспечения доступа к этому (этим) соединению;
4. Есть ли какие-либо ограничения на расположение глубинного заземлителя к близлежащим сооружениям, т. е. есть ли где-то в нормах фраза по типу "глуб. заземлитель не рекомендуется располагать в радиусе менее 15 м от пивных ларьков, особо крупных межгалактических порталов и т.п."

Большое спасибо за помощь!
Pantryk
1. Читайте ПУЭ раздел 1.7 с п.1.7.113 и далее по ссылкам.
2. Правильно учитывать полностью, если он изолирован. А если не изолирован и закопан, то он к тому же сам будет честью ЗУ, так что измерять сопротивление рядом с ТП.
Цитата
1.7.100. ... Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.

Т.к. вы отступаете от стандартного решения располагать заземлитель в непосредственной близости, то данное отступление(обоснованное) должно быть согласовано.

3.
Цитата
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

Т.е. если соединение разборное, то должен быть доступ.
Null
Вам, наверное, нужно учесть правила устройства заземления в карьерах, а также определиться с режимом работы нейтрали КТПН. Возможно глухозаземленную нейтраль использовать нельзя. Прочитайте "Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ". Там же есть и рекомендации по выбору проводника от ЗУ до ЭУ.
kotpikot
А какой посоветуете тип одножильного кабеля для соединения внутреннего контура заземления БКТП с глубинным заземлителем? (прокладка разумеется в траншее, длина напомню ~200м)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.