Цитата(Sist @ 17.8.2016, 1:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
и соединить N и PE проводники на входе
Да, конечно. Хотя, может система ТТ применяется...(УЗО не работает, забыли поставить и т.д.....)
Цитата(Sist @ 17.8.2016, 1:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
PE проводник прокладывать вместе с фазными проводниками
Неужели???? Да ладно!!!!!
1.7.121. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Да, после монтажа время отключения АВ при токе КЗ на вновь проложенный РЕ-проводник, соответствует нормам ПУЭ....