Цитата(с2н5он @ 6.8.2016, 18:50)
ну тогда, как бэ
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
есть даже судебное решение об отказе в установлении охранной зоны из-за этого
Судья - тоже человек... Непосредственно - значит только кабель и только земля (грунт)
"2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака".
Ни в трубу, ни в короб под кабель ничего не подсыпают.
"2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны ..
При пересечении тупиковых дорог … кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле." Разница ощутима. Думаю в футляре под ленточным фундаментом не страшнее,чем под ж/д.
Ну и еще пример с "непосредственно"
"1.7.75. Магистрали ..Требование о доступности для осмотра не распространяется ... на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные)".
Непосредственно - без посредника, без иных средств. Например, непосредственно кабелем через стенку фундамента тоже нельзя пройти.