Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ввод в здание
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Олега
Попалось строение с фундаментом типа ленточного и внутри залита плита.
Есть желание провести в стальной трубе-футляре под фундамент метра 3, но не могу вспомнить где видел, то ли в типовом, то ли в книжках-раздвижках icon_confused.gif ..
Поднимать по красивому фасаду в коробе рука не поднимается.. Подскажите кто может.
Pantryk
Ну так конструкторам задание дать на приямок в нужном месте, и из земли в этот приямок ввести трубы.
Олега
Втельмяшилось, что где-то було. Порылся в закромах, так и не нашел.. Ладно, придется порисовать.
Думаю обойтись стальной гильзой-футляром (пару метров под ленточным), через нее трубой пнд-пвд и радиусом наверх, через перекрытие в ГЩВУ.
с2н5он
может это?
Олега
Нет, это через стенку фундамента, у меня есть. Речь про под фундаментом.
с2н5он
ну тогда, как бэ
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
есть даже судебное решение об отказе в установлении охранной зоны из-за этого
-Mike-
п.2.3.85 - неожиданная информация для меня. Может здесь имеется ввиду запрет прокладки кабелей под фундаментом вдоль его?
И ещё, значит можно прокладывать кабели поперёк под фундаментами в ж/б коробах, а значит и в трубах?
с2н5он
не под, а вдоль
я понял, что нельзя под
Олега
Цитата(с2н5он @ 6.8.2016, 18:50) *
ну тогда, как бэ
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
есть даже судебное решение об отказе в установлении охранной зоны из-за этого

Судья - тоже человек... Непосредственно - значит только кабель и только земля (грунт)
"2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака".
Ни в трубу, ни в короб под кабель ничего не подсыпают.
"2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны ..
При пересечении тупиковых дорог … кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле." Разница ощутима. Думаю в футляре под ленточным фундаментом не страшнее,чем под ж/д.
Ну и еще пример с "непосредственно"
"1.7.75. Магистрали ..Требование о доступности для осмотра не распространяется ... на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные)".

Непосредственно - без посредника, без иных средств. Например, непосредственно кабелем через стенку фундамента тоже нельзя пройти.
с2н5он
было такое мнение
есть ещё СТО 70238424.29.240.20.008-2009 но похоже там с ПУЭ содрано
в ГОСТах ничего не попалось
Олега
Цитата(с2н5он @ 6.8.2016, 23:30) *
было такое мнение

Сколько людей - столько и мнений. У меня такое, на сегодня.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 6.8.2016, 16:32) *
Нет, это через стенку фундамента, у меня есть. Речь про под фундаментом.

Олега, может по аналогии с водопроводом и канализацией? Они заходят в здание под фундаментом, ниже точки промерзания грунта. Может стОит посоветоваться с коллегами-водопроводчиками?
с2н5он
Цитата(-Mike- @ 6.8.2016, 21:56) *
Может здесь имеется ввиду запрет прокладки кабелей под фундаментом вдоль его?

даже для Челябинска это слишком сурово ;)
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.8.2016, 11:15) *
Олега, может по аналогии с водопроводом и канализацией? Они заходят в здание под фундаментом, ниже точки промерзания грунта. Может стОит посоветоваться с коллегами-водопроводчиками?

Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Свои личные правила.. И потом, на той глубине давления уже практически нет. (здания тоннель метро не плющат).
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 7.8.2016, 17:23) *
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Свои личные правила.. И потом, на той глубине давления уже практически нет. (здания тоннель метро не плющат).

Всё верно уважаемый Олега! Вопрос-то интересный Вы подняли, и давления на трубу уже на меньшей глубине нет. И прямого запрета на такой способ ввода в НТД я не нашёл, а на практике встречал, правда не в зданиях, а в капитальных кирпичных ТП. Там же кабели проходят через асбоцементные трубы в кабельный канал РУ, вот и лежат там пакеты этих труб ниже фундамента под блоками ФБС.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.