Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Винтовые сваи фундамента как ЗУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Гость_Александр_*
Здравствуйте, прошу совета по обустройству заземления.

Имеется: система TN-C-S, к дому подведено 380В, PEN разделен перед вводом в дом и устроено заземление с сопротивлением около 3,5 ом.
В настоящее время строю сарай на фундаменте из винтовых свай с обваркой по кругу. Возникла мысль использовать фундамент в качестве дополнительного заземления, проверки тестером и лампочкой показали хорошие результаты (прошу не кидаться тапками icon_smile.gif).
Вопрос в следующем — каким образом правильнее провести эл-во к сараю и использовать "землю" из свай:
- проложить от дома PEN и разделить его еще раз непосредственно на вводе в сарай,
- проложить отдельно PE и N от точки деления на вводе в дом,
- использовать фундамент в качестве локальной «земли», т.е. система ТТ для сарая,
- вообще не использовать сваи в качестве ЗУ.

Заранее благодарю!
Shura_with_KINEF
Сваи оцинкованные или крашеные?
Однажды PEN, поделённый на PE и N больше не срастается. icon_biggrin.gif
Наличие заземления предполагает сечение питающего кабеля не меньше 16 мм2 по алюминию. Либо, да, ТТ, либо шина под землёй до заземляющего устройства дома.
А вообще, зачем оно(повторное заземление) вам надо? На сарае будет установлена молниезащита или в сарае предполагаются мощные потребители?
Гость_Александр_*
2 Shura_with_KINEF

Сваи крашенные и, видимо, как следует ободрались о наши глины и плывуны. УГВ достаточно высокий. Цифровой вольтметр не видит разницы между рабочим нулем и "землей" из свай.
В сарае предполагается одномоментное потребление до 8-10 кВт. Запитывать буду медью 10 мм2 3 фазы.
Сам склоняюсь к ТТ для сарая, чтобы избежать повышенной электрохимической коррозии.
Shura_with_KINEF
С ТТ как бы не получился обратный эффект по электрогальванической коррозии. Для её снижения наоборот нужно объединить заземляющие устройства близкорасположенных зданий. Сечение кабеля позволяет выполнить TN-S.
Гость_Александр_*
Т.е. вообще не рекомендуете использовать сваи в качестве ЗУ?
Или организовать в сарае 2-ю ГЗШ, соединенную со сваями и ГЗШ дома?
Shura_with_KINEF
Если для сарая не предполагается делать молниезащиту, предлагаю не использовать сваи как заземляющее устройство и не делать повторное заземляющее устройство вообще.
Гость_александр_*
Большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.