Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопрос по заземлению
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


say
Всем привет.
Нужен совет по изготовлению несложного заземления
в зданий применяется несколько двигателей насосов и обычных потребителей(розетки,свет и т.д.)отсутствует контур заземления
система TN-C в планах кап ремонт,но мы же в россий и когда он будет ???
хочу сделать для безопасности простейшее заземление
достаточно ли будет вбить пару штырей длинной метра 3 и диаметром 15 мм(арматура) либо уголков и на каком расстояний друг от друга их вбить,и достаточно ли будет 2 шт,тк полноценный контур вокруг здания сделать не в моих силах,что скажете коллеги.
шалун
Приходилось монтировать в жилых пятиэтажках очень много раз. Уголок 40 или 50 ,3 штуки соединяли сваркой в треуголник. С РЩ соединяли стальным прутком 12мм. Сварочные стыки обязательно высокого качества. Почти всегда в подвалах. Во всех без исключения случаях сопротивление было меньше 4 Ом. Всегда составлялся доку мент о замере с укказанием результата и фамилии замеряльщиков. Старались сторону треугольника выдерживать 1.5м. Так-как потолки в подвалах часто низкие, то приходилось сначала примерно метр бурить грунт, а уж потом забивать электрод. Бурили мощной дрелью и длинным сверлом.Всех крыс распугали.
Flash
В нашем Чернозёмном районе делают так:

- выкапываешь треугольную траншею со стороной не менее 3 метров и глубиной в "1 штык" лопаты (можно и больше).
Берёшь 3 куска арматуры (чем толще - тем лучше) по 3 метра, вбиваешь в траншею по вершинам "треугольника", торчашие хвосты ниже уровня земли соединяешь той-же арматурой между собой сваркой (с "густым" проваром), места сварки лучше перед "захоронением" жирно "обгадить" битумной мастикой или суриковой краской.

Что касается сопротивления полученного контура, скажу так: от него у нас можно "ноль" для бытовой сварки брать (если, конечно, воровать).
Удачи.
gomed12
Цитата
TN-C в планах кап ремонт,но мы же в россий и когда он будет ???

Речь, наверное, о TN-S.
Цитата
глубиной в "1 штык" лопаты (можно и больше).

Лучше глубже, где-то 0,7м, чтобы эффективнее использовать горизонтальные токопроводы контура. По сути этот "штык" нужен чтобы не спотыкаться через контур.
Цитата
Берёшь 3 куска арматуры

Говорят арматуру нельзя использовать, но ограничений не встречал. Лучше взял бы 50-й уголок. Хех, говорят icon_razz.gif ... Нельзя и контур без расчёта мастерить и эксплуатировать, хотя уголок (если он есть) эффективней арматуры будет - не спорю.
Цитата
Что касается сопротивления полученного контура

В свое время Коот предложил способ проверки, который заключается в измерении напряжения относительно контура. Чем ближе сетевому тем лучше.
Пишу же - сварочник тянет.
say
а вертикально вбивать что хуже ,местность болотистая,насчет уголка конечно площадь в разы больше чем у штыря но укладывать горизонтально это трудоемко,
система tn-c в tn-s идет пять проводов 3 фазы,ноль,и защитный
спасибо за советы.
gomed12
Цитата
По сути этот "штык" нужен чтобы не спотыкаться через контур.

В расчет общего сопротивления контура растеканию тока наравне с вертикальными заземлителями учитываются и горизонтальные проводники.
Несомненно (при бОльшей глубине), но в данном конкретном случае вот так.
Цитата
укладывать горизонтально это трудоемко,

Для горизонтальных проводников можно использовать полосу.
gomed12
Flash прошу для ответа создавать свой пост под своим ником.
Flash
Ну извините уж... icon_confused.gif , зато постов всего 6 , а не 10 - какая-никакая экономия ресурса сайта.
SerG
Цитата(Flash)
места сварки лучше перед "захоронением" жирно "обгадить" битумной мастикой или суриковой краской.
Лучше всего установить смотровые колодцы, так проблем с периодическим контролем меньше будет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.