Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Монтаж кабельтрассы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


slevin
Всем здравствуйте. Вопрос у меня в следующем, на корабле где работаю выполняется контракт по установке электрооборудования в достаточно большом объёме. Так вот рабочие достаточно спокойно прокладывают кабельтрассы и в некоторых местах крепят свой кабель хомутом к штатному корабельному кабелю. Думаю так, что штатное крепление в виде жестяной полоски и двух болтиков необходимо скручивать, кабеля укладывать скажем на штатное место, брать жестяную полоску длиннее и обжимать болтиками. Вопрос в следующем, существует ли запрет на монтаж кабеля как сделали рабочии кабель-к-кабелю, и где это прочитать. Спасибо.
Pantryk
Существуют понижающие коэффициенты на совместную прокладку проводников. Поэтому не плохо бы пересчитать длительно допустимый ток кабелей, особенно тех, к которым крепят. А на монтаж нового оборудования на судах не нужно проектов? Работы все по месту выполняются?
S-cream
Используют пластиковые хомуты?
На всякие вибрации, долговечность пластика и т.п. забили?