Добрый день
подскажите пожалуйста нужно подобрать автоматы в квартиру. в целом я понял что по времятоковой характеристике мне нужны B и только для стиралки С.
Но один из советчиков меня активно убеждает что "на всё мощное только "С". те Варочная панель , духовка, проточный водогрей. при этом обоснований разумных я не слышу. нНо и у меня аргументов за В нет.
На все идут свои линии: ВП и ПВН по 3*6 32А, Д 3*4 20А.
и еще один момент.
в коридоре возле зеркала запланировал розетку под фен и плойку, но вот кабель к ней идет 3*1,5. Переделать конечно можно, если совсем никак, но не хотелось бы.
Фен я посмотрел 2000Вт и на его проводе написано 2*1,0.
Собственно вопрос, если повесить эту розетку на автомат 10А выдержит ли он или нет. в частности если это будет отдельный автомат и если на этот автомат будут заведены лампы из коридора (светодиодные светильники поярче)
Заранее благодарен.