Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проход кабеля через стены
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


gadgetman
Проводка скрытая, стены кирпич, кабель ввг-нгд.
Вопрос: нужно ли дополнительно защищать кабель трубами, при прохождении через стены, если вопрос замены не актуален?
ЛЕША
А замена тут ни при чём.
Защита от механических повреждений.
Если правильно, то надо трубу проложить, если для "сэбя", то .......
gadgetman
В ПУЭ , насколько я помню, это требование звучит в контексте заменяемости проводки вопервых и пожбезопасности во вторых. Мех. повреждения имхо невозможны ...
Кто как делает на практике?
haramamburu
не только мех защита, но и противопожарная, если это горючие стены...

в данном случае я не вижу в этих ставках никакой необходимости, ИМХО
gadgetman
Чем можно заменить проходки из металл. труб через несгораемые стены? Какие отрезки труб разрешено применять? Это могут быть жесткие пластиковые трубы для воды или газа или металлопластик для воды???
Олега
Труб для эл.проводок катастрофически не хватает ?
gadgetman
Цитата(Олега @ 4.8.2017, 20:27) *
Труб для эл.проводок катастрофически не хватает ?

Из жестих снабжение предлагает только такие варианты . А гофротруба возможна для применения в этом случае?
Nomatter
Цитата(gadgetman @ 4.8.2017, 20:44) *
Чем можно заменить проходки из металл. труб через несгораемые стены? Какие отрезки труб разрешено применять? Это могут быть жесткие пластиковые трубы для воды или газа или металлопластик для воды???

В ПУЭ говорится о сменяемости эл. проводки и материал не уточняется, но есть почти тоже самое в в СНИПе где делается акцент на зависимость - сгораемые и не сгораемые стены.
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

gadgetman
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?
eugevict
Цитата(gadgetman @ 13.10.2017, 20:29) *
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?

Это один из любимых вопросов пож.инспек.
По памяти: "должны быть заделаны негорючим материалом на всю глубину ......"
На практике трубы заделывали шнуровым асбестом, с обоих сторон чтоб видно было.
haramamburu
Цитата(gadgetman @ 13.10.2017, 19:29) *
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?
на практике - не заделаешь, дуть будет, конечно же надо негорючим.. хоть раствором)))

в жизни же "сэбэ", хоть обычной пеной, ибо если кабель или вокруг что то полыхнет, тут уже хоть пена хоть асбест хоть алебастр... ИМХО
eugevict
Цитата(haramamburu @ 13.10.2017, 21:33) *
на практике - не заделаешь, дуть будет, конечно же надо негорючим.. хоть раствором)))

в жизни же "сэбэ", хоть обычной пеной, ибо если кабель или вокруг что то полыхнет, тут уже хоть пена хоть асбест хоть алебастр... ИМХО

Почему не заделаешь ? Все прекрасно заделывается и не дует. Встречал и заделанные раствором, но если надо проложить еще кабель то асбест героическим трудом и можно ваковырять, но с цементным раствором - засада, приходилось в стене бить новое отверстие.
haramamburu
Цитата(eugevict @ 14.10.2017, 1:13) *
Почему не заделаешь ? Все прекрасно заделывается и не дует.
имел ввиду если не заделать - дуть будет))
Олега
Цитата(eugevict @ 14.10.2017, 1:13) *
асбест героическим трудом и можно ваковырять, но с цементным раствором - засада

Пенкой DF от ДКС не лучше ?
Гость_Ник_*
Цитата(Олега @ 14.10.2017, 2:35) *
Пенкой DF от ДКС не лучше ?

На сайте у них написано, что пена эта горючая..??
Олега
Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. Попробуйте сами, подожгите после отвердения.
eugevict
Цитата(Олега @ 16.10.2017, 23:07) *
Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. Попробуйте сами, подожгите после отвердения.

Сейчас предлагается много чего, можно добавить силикатный герметик (не силиконовый ) до 1500 гр С, но когда в существующую трубу надо просунуть еще кабель (или в резервную, но ее так же успели закатать ) как все эти "замазки" выковыривать ?
Понятно, что каждый крутится как может и из чего может.
Олега
При заполнении (ожидаемом, с учетом вновь впихиваемого кабеля) близком к нормативному (40%) пенку легко проткнуть (прутком). Уж по-любому не цементом забитое отверстие.
Ну и без фанатизма, не стоит задувать метровые трубы, покуда с другой стороны не полезет.
Гость сочувствующий
Цитата(eugevict @ 13.10.2017, 19:55) *
...
На практике трубы заделывали шнуровым асбестом, с обоих сторон чтоб видно было.

А зачем асбошнуром? Проще и удобней заделывать асбестом-пушёнкой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     