ValentinV
Добрый день.
Ситуация такая: стиральная машинка стала биться током, особенно если мокрый пол и ты взялся за машинку. В сети отсутствует заземление - дом 1987 года. Поспешил гуглить интернет, что можно сделать в таком случает для безопасности, нашёл "чудо-устройство" УЗО и схему его подключения. Лезть в щиток в подъезде не было никакого желания да и квалификации. Потому решил подключить УЗО непосредственно перед стиральной машинкой. Мои познания в области электрики минимальны, но из схемы понял, что так делать можно (возможно я ошибаюсь), но я особо не увидел разницы в подключении УЗО сразу после автомата или через 15 метров провода после автомата.
Нашёл фазный провод отверткой с индикатором в розетке, следовательно второй провод это ноль. Подключил согласно схеме.
Проверил как УЗО работает - оказывается в моём случае никак icon_sad.gif
Либо я не правильно подключил, либо УЗО с неподходящими параметрами. УЗО проверял батарейкой - оно срабатывает, кнопка Тест тоже работает исправно. Но если, например взяться за стиральную машинку - тебя шебанёт током, если взяться за фазный провод - тебя шебанёт током, если кинуть фазный провод на водопроводную трубу - ничего не произойдёт (надеюсь с соседями тоже).
Моя схема подключения: Автомат в щитке в подъезде - Автомат перед УЗО - УЗО - Потребитель.
Синий провод - фаза, белый - ноль.
Ссылки на фото
http://s017.radikal.ru/i411/1609/8b/70afff97f7d1.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1609/d9/7c39fffabc75t.jpg

Помогите разобраться в чём тут дело, почему УЗО не работает? Оно вообще должно работать в такой схеме? Может я не правильно всё соединил? Может я фазу не правильно определил?
Инк
Привет.
Вроде всё правильно. Предположу только, что для УЗО не хватает тока, в таких случая ставят на 10 мА. Водопроводная труба может быть не заземлена.
Провода, кстати, не выглядят на 2,5 квадрата, поэтому автомат лучше бы поставить на 10 А.
Погуглил - это бывший ДЭК с его сомнительной репой, так что есть сомнения в качестве (в данном случае - какой ток срабатывания?).
ValentinV
Цитата(Инк @ 3.9.2016, 15:38) *
Погуглил - это бывший ДЭК с его сомнительной репой, так что есть сомнения в качестве (в данном случае - какой ток срабатывания?).

Есть мультиметр, но как проверить ток срабатывания? всяких лампочек с сопротивлением и прочих приспособ нету icon_sad.gif На самом УЗО написано 30 мАмпер

p.s. только что проверил корпус стиральной машинки индикаторной отверткой - отвертка загорелась
Инк
Без приспособ - не знаю. У стиралки износилась изоляция. Лучше бы в первую очередь заняться ей.
haramamburu
Цитата(ValentinV @ 3.9.2016, 13:09) *
p.s. только что проверил корпус стиральной машинки индикаторной отверткой - отвертка загорелась
так УЗО это и не убирает, если УЗО срабатывает от кнопки тест - не заморачивайтесь проверками.


Инк да можно просто резюк подобрать icon_wink.gif
Инк
haramamburu, у человека нет резюков. А так конечно, в инете много инструкций icon_wink.gif
ValentinV
Цитата(haramamburu @ 3.9.2016, 17:56) *
так УЗО это и не убирает, если УЗО срабатывает от кнопки тест - не заморачивайтесь проверками.


Ну вот блин icon_smile.gif Напрасно только покупал УЗО, ладно, пусть стоит. Придётся машинку разбирать и всю проводку исследовать на контакты с корпусом icon_sad.gif
Костян челябинский
Не, ну нормальный человек? А если у машины мотор застучит? Вы в сервис поедете или дорогое масло заливать будете?
Инк
Цитата(ValentinV @ 3.9.2016, 18:25) *
Ну вот блин icon_smile.gif Напрасно только покупал УЗО, ладно, пусть стоит. Придётся машинку разбирать и всю проводку исследовать на контакты с корпусом icon_sad.gif

Пока оно у вас стоит "для красоты", т. к. со своей задачей не справляется. Проводка вряд ли, скорее ТЭН или движок.