1.Сопротивление одиночного электрода упрощенно определяется:
Ro=(0,366j/L)* lg(4L/D), где
Ro-сопротивление растеканию, Ом
j- удельное сопротивление грунта, Ом*м (чернозем, торф-20; глина-40; суглинок-100; супесь-300; песок-700)
L-длина электрода, м
D- диаметр стержня, м (для уголка- 0,75 ширины полки).
Заглубление электрода от поверхности земли берется-)-0.7м
2. Количество электродов для контура или очага:
No=Ro*F/Rн,где
F-коэффициент сезонности (1,6-1,

-для 2-ой климатической зоны
Rн-сопротивление растеканию тока по норме.
Для сетей 380/220 В:
Rн=4 Ом-рабочее сопротивление нулевой точки трансформатора (генератора)
Rн=10 Ом- сопротивление повторного заземления нуля на вводе в объект
Rн=30 Ом- сопротивление повторного заземления нуля по длине ЛЭП
Здесь неучтено сопротивление горизонтального участка сети заземления в земле.