Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Где взять чистую землю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Владимир_75
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, где можно взять чистую землю в 9 этажном панельном доме ?
с2н5он
ну улице, набираете ведёрко, дома чистите
вопрос конкретней задавайте - что хотите делать
Владимир_75
Мне нужно сделать заземляющий браслет на руку, чтобы собирать и паять отладочные платы с микроконтроллерами.
Pantryk
Для снятия статики чистая земля ненужна, имхо.
Владимир_75
И все таки, прошу Вашего толкового совета !!! Вопрос больше теоретического характера ! Где можно взять наиболее чистую Землю ( имею ввиду электрическую ) в 9 этажном панельном доме ? Чтобы не было блуждающих токов, наводок, всяких потенциалов и т.д. и т.п.
Может как вариант накинуть провод на арматуру панели перекрытия ? Или лучше, в идеале, сделать контур в земле ( имею ввиду в грунте ) и подключиться к нему ?
се-ренький
Вы бы для начала озвучили каким образом у вас оформлено питание в этажном щитке: сколько проводов в стояке. Если все сделано по последнему постановлению партии и правительства (пятипроводная система), то смело можете подключать браслет к РЕ (желто-зеленый провод в щитке).
Pantryk
Делая полностью независимый контур заземления вы сразу сталкиваетесь с тем, что его потенциал может быть не равен потенциалу частей здания, соединенных со своим заземлителем. А т.к. вы собрались цепять его на руку, то появляются предпосылки к поражению электрическим током от одновременного прикосновения к ОПЧ с разным потенциалом. Еще круче во время грозы. Т.к. заземлитель здания зачастую по совместительству - заземлитель молниезащиты, то получаете еще и возможность появления грозовых перенапряжений между вашими землями. Вы все еще хотите отдельный? Из более реальных мероприятий - прокладка отдельного PE проводника от ГЗШ здания. Т.к. через него не будут стекать токи с фильтров домашних приборов, то он будет немного более чистый, чем тот, что в розетке. Но для ваших целей достаточно обычного розеточного.
haramamburu
более чем достаточно розеточной земли....
на крайняк можно к батарее зацепиться
ЛЕША
Эх 35 лет назад.... Полевички, КМОП.......
Паяльник через разделительный трансформатор.. Или вообще, на время пайки из розетки выключали....
Да, ещё через сопротивление 1МОм не забудьте браслет подключить.
Pantryk
Цитата
Да, ещё через сопротивление 1МОм не забудьте браслет подключить.

С этого места поподробнее. Я МК паял просто без всяких заморочек. Может я удачно перешел на красный? зачем 1 мОм к браслету?
zendo057
В браслет ,если не самопал,уже встроенно сопротивление 1мОм
ЛЕША
1МОм не будет препятствовать стеканию стат. заряда, а вот сам монтажник оказывается надёжно соединен с "землёй".....
Скорее в целях защиты, для ограничения тока через тело радиомонтажника.
Вдруг случайно залезет куда-нибудь.....
Rezo
Вообще-то вопрос правильно ставите о "чистой" земле, однако не всё так просто в 9-ти этажке.
Цитата(Владимир_75)
Где можно взять наиболее чистую Землю ( имею ввиду электрическую ) в 9 этажном панельном доме ? Чтобы не было блуждающих токов, наводок, всяких потенциалов и т.д. и т.п.
Нигде!
Цитата
Может как вариант накинуть провод на арматуру панели перекрытия ?
Этим противоречите сами себе - по арматуре могут протекать самые различные токи.
Цитата
Или лучше, в идеале, сделать контур в земле ( имею ввиду в грунте ) и подключиться к нему ?
Не в идеале, но немногим и лучше, поскольку рядом с Вашим заземлением будет заземление (обычно по периметру дома) вводной электроустановки.
Это означает, что Ваше автономное заземление, будет сильно экранировано.
Однако всё же оно (Ваше автономное) будет несколько "чище".

PS: Вам нужно в таком случае всё заводить на эту свою автономную землю (абсолютно все приборы), а не только паяльник, который в любом случае должен быть низковольтным и через разделительный транс.
Ну и так далее....
Nail
Цитата(Владимир_75 @ 10.9.2016, 1:38) *
где можно взять чистую землю в 9 этажном панельном доме ?

Перила лестничного пролета вам вполне подойдут. Ну и сопротивление (которое порекомендовал ЛЕША в 9 посте) думаю не помешает, статику снимет, а опасный ток не пропустит. Да и розеточная земля (если она есть конечно) подойдет, только сначала нужно проверить вольтметром. Замерьте напряжение между фазой и землей (в розетке имею ввиду) если все ок, то должно показать примерно 220 В, а между "нулем" и "землей" должно быть 0 В, ну или очень близко к "нулю".
haramamburu
Цитата(Rezo @ 15.9.2016, 0:53) *
Вам нужно в таком случае всё заводить на эту свою автономную землю (абсолютно все приборы), а не только паяльник, который в любом случае должен быть низковольтным и через разделительный транс.
Ну и так далее....
.. а также ХВС/ГВС, ДСУП, отопление icon_wink.gif
Rezo
Цитата(haramamburu @ 15.9.2016, 13:17) *
.. а также ХВС/ГВС, ДСУП, отопление icon_wink.gif
Нет! Вернее - не обязательно.
Я имею ввиду на это автономное ЗУ завести весь рабочий стол, со всеми приборами на нём (рабочими или в отключенном состоянии) и что бы при этом не было возможности дотянуться к ПЧ (батареям, воды и т.п).
Ну это вроде как МСУП получается в таком случае, если уж говорить о системе безопасности.
Однако автор, во главу, ставит вопрос о снятии возможного потенциала и его недопущения на электронных элементах.
Это уж мы тут заодно затронули вопрос безопасности...
Pankration
как все сложно... в общем проще мастера вызвать... в моем случае..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.