TOXAT
Прошу помощи.
В процессе выполнения ремонтных работ, произошло кз по низкой стороне (перемычка упала на шину 0,4). В итоге выбило плавкие вставки перед трансформатором.
Собственно вопрос в том, как оперативно проверить исправность трансформатора, перед его включением? Какая вероятность выхода трансформатора со строя в результате кз (трансформатор 400кВа).
zendo057
Думается раз сработала защита,то трансформатор жив,но в идеале проверить обмотки на целосность и на корпус.
ВитВит
надо проверить мегомметром изоляцию всего КТП; целостность обмоток и состояние контактов ПБВ - мостом пост.тока---
скорее всего трансформатор остался цел---
TOXAT
Благодарю откликнувшихся