Почемучка
16.9.2016, 7:18
Коллеги, поделитесь опытом как "малой кровью" протащить стояк в 95 квадрат? Примерно представляю, что подниму краном на кровлю барабан и буду разматывать кабель с домкратов. Как "притормаживать" его чтоб он под собственным весом не убежал от меня в подвал?)) Или затягивать с подвала при помощи лебедки? Заранее спасибо.
А что за сооружение такое и для чего такой кабель нужен, если не секрет?
обычный стояк в жилом доме.
haramamburu
16.9.2016, 15:48
Почемучка, ИМХО с низу вверх, дабы не раздербанить изоляцию...
да и выбор ВВГ для стояка не самое лучшее решение
Да.... С кабелем тяжко прийдётся....
Может просто название перепутал, и монтирует одножильный?
5х ВВГнгLS 1х95??
Цитата(Pantryk @ 16.9.2016, 14:12)

обычный стояк в жилом доме.
Я думаю, что там 5 отдельных кабелей или проводов сечением по 95
Цитата
5 отдельных кабелей или проводов
Обычно да, но я видел и пятижильный кабель в проекте. Было ли именно кабелем в итоге смонтировано не знаю. Да и вообще можно алюминий. Если с учетом отдельных проводов посчитать, возможно даже сечение не нужно увеличивать, при этом вес будет поменьше.
Если кабель 5-ти жильный, то как возможно его распотрошить для отведений на каждом этаже МКД?
Был бы ответвитель прокалывающий для 5-ти жильного кабеля...
stydent64
17.9.2016, 23:29
Один раз опускал с тех этажа 75тый пятижилку...правда на 5ти этажке - тяжеловато пришлось
На 16 этажке - краном, до закрытия крышей. Практически одномоментно крепили сразу на 5 этажах: 3, 7, 10, 13 и 16 - 95тый При протяжке на каждом этаже смотрящий-направляющий. Гильзы со снятыми фасками и большего (на много) диаметра
Все правильно расписал, легче всего сверху вниз тянуть. Мы уж лет пять стояки 5-и жильным кабелем тянем нгls-ом, т.к. правила требуют, хотели одножильным, но его цена заоблачная. Разделываем на каждом этаже, тяжеловато, но приходится и на ответвительные сжимы сажаем, хотя можно и на зажимы щита, но геморойно очень.
1. Почему кабель непременно одним куском надо тащить ? достойных уважения сжимов не придумано ?
2. Логичнее от корня стояк толще делать, к макушке тоньше.
3. Почему не АВВГ ? или на 25-этажный только медь?
Цитата(100778 @ 18.9.2016, 8:37)

хотя можно и на зажимы щита, но геморойно очень.
Как вам это удается ? втягиваете 5х95 в щит ? так это в стояке припуск надо иметь на каждый этаж..
Ни кто не использует в стояках этажные щитки без задней стенки, но без счетчиков (они в квартирах)? Что-то не сыскать.
Щитов без задней стенки полно. 5х95 разделывать - это конечно пипец как геморойно, всегда заказчика убалтываю на 5х1. За счетчики в квартирах потом управляющая компания скажет отдельное спасибо. Если вообще примет такое.
Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов.
haramamburu
18.9.2016, 12:34
Ага, больше контактов выше соединение?
Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25)

По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа..
В щит у корня все одно автомат ставим.
Цитата(haramamburu @ 18.9.2016, 12:34)

Ага, больше контактов выше соединение?

От Бурейской ГЭС до электроприемника неразрывный проводник ? одной жилой ?
Неужели 1-2 соединения по ГОСТ не обеспечить ? Наверное и сварить можно, если не моно (проволоки по отдельности), на крайняк.

Если наконечники с болтовым соединением кажутся ненадежными - есть гильзы, до 240 мм2.
Четыре центнера хоть затаскивать, хоть спускать думаю не алё (самому не приходилось).
Цитата(17 @ 18.9.2016, 11:54)

Щитов без задней стенки полно.
Видел "размахай" на 4 счетчика, только без счетчиков. Сиротски в таком щите выглядят 4 модульных АВ.
Да и на кой такая ниша ?
Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25)

Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов.
Проводом нельзя, уже лет пять как уже.
haramamburu
18.9.2016, 21:31
Цитата(100778 @ 18.9.2016, 21:07)

Проводом нельзя, уже лет пять как уже.
Не вопрос, ВВГ нг-лс 1хХ
Почемучка
19.9.2016, 7:50
Благодарю за ответы. В проекте указан именно ВВГ нг LS 5x95. В общей сложности в подъезде проходит 4 стояка(на этаже два этажных щитка без счетчиков) первый стояк 5х70 с 1 го по 13 этаж, второй - 5х95 с 14 по 24, соответственно также во второй половине подъезда. поищу одножильный кабель, но думаю прилично угорю по цене.
Попросите пересчитать на алюминиевый одножильный. И легче и дешевле.
Почемучка
19.9.2016, 12:37
Посмотрел по ценам 5х95 (3000 р/м) и 5 (1х95) 607 руб/м, то на то и выйдет. Спасибо за совет. Думаю одножильными будет проще. Есть идея прокладки каждой жилы в отдельной трубе, допустим с d=32, с разрывами трубы на каждом этаже, считаю что будет намного легче. Чем черевато?
Пересчитать = выбрать алюминиевый с учетом длительно допустимого для него тока с учетом условий прокладки. Т.е. Замена на алюминиевый одножильный такого же сечения должна быть просчитана и подтверждена.
А как механически крепить на каждом этаже собираетесь?
Почемучка
19.9.2016, 14:25
Цитата(-Mike- @ 19.9.2016, 16:17)

А как механически крепить на каждом этаже собираетесь?
Думаю взять сантехнические хомуты и в срезе верхней трубы крепить ими к стене, ниже "яйца" для ответвления на этажный щит. Есть что нибудь более интересное?