Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Вводные: квартира с расчетной мощностью 7 кВт в многоквартирном доме, но очень хочется увеличить до 15.
Возникают вопросы: нагрузка на стояк становится критична настолько, что может потребоваться увеличение сечение проводников стояка? Но это вариант малореальный, потому что потребуется перерасчет токов к.з., номинала вводного АВ на стояк. Но даже если расчеты покажут, что замена АВ не потребуется, сама работа по перекладке проводов во всем подъезде и отключению/подключению всех жителей подъезда окажется по стоимости, как небольшая комната в коммунальной квартире.

Второй вариант: прокладывается отдельная линия (кабель) от ВРУ. Но его придется засовывать в межэтажные трубы по которым проходит стояк и не факт, что кабель туда, в трубу, влезет. Отдельную силовую линию по наружке на лестнице пробрасывать запрещено. Штробы в стене подъезда с монтажом закладных труб в перекрытиях и последующим косметическим ремонтом подъезда обойдется по стоимости уже как отдельная однокомнатная квартира.

Третий вариант: УК великодушно разрешает подключиться к стояку, прописав в техусловиях замену кабеля от стояка до квартиры с заменой АВ.

Четвертый вариант: плюнуть на УК и поставить после счетчика нужные автоматы и проложить нужный кабель. Но есть риск того, что будет вырубать вводной автомат на подъезд с последующим избиением злыми соседями, когда все обнаружится.

Кто-нибудь сталкивался с подобным, у кого какой опыт?
Какой вариант из предложенных лучший или существует другой?
ПЫСЫ. Понятно что есть пятый вариант: ничего не увеличивать и остаться счастливым обладателем 7 кВт. Прошу совета исходя из того, что все-таки требуется увеличить мощу до 15
ЛЕША
Дык, 7 кВт на напряжении 220В?
А хотите 15кВт?
Ну и пишите заявку в УК с учётом установки 3-х фазного счётчика и соответствующего монтажа в этажном щите и в квартире (распределение нагрузки по фазам, хотя бы приблизительно...)
Параметры распределительной сети? сечение, материал?. Желательно фото....
Сергей ДД
Цитата(Гост @ 17.9.2016, 19:07) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Вводные: квартира с расчетной мощностью 7 кВт в многоквартирном доме, но очень хочется увеличить до 15.

Зачем вам 15 кВт? В многоквартирном доме?
Шестой вариант ограничится до номинала вводного автомата на вашу квартиру. Завести не очень важных, но мощных, потребителей на реле мощности.