Максим А.Г.
Доброго времени суток!
Случилась следующая неприятность, 19.09.2016 решил обновить показания для счетчиков с помощью программы SIMS CLIENT Ver 6.0.1.632, но при попытке обновления данные обновились только до 11.09.2016,

на дальнейшие попытки обновления система не обращала внимания и ничего не обновлялось. Дальше хуже 20.09.2016 при очередной попытке обновления данных, начались глюки, в данных dcu manager, пропала вся информация, ip? info и т.д. После перезагрузки службы ADDAXAppServer, информация об ip появилась, однако в дате последнего удачного подключения значится одно и тоже время,

дальнейшие попытки переподключения не помогают, все равно показывается одно и тоже время, будто-бы компьютер не может связаться с модемом, однако при запросе ping на модем, он проходит.

Также видимо из-за того что dcu manager находится в "офлайн", все устройства в системе отображаются в статусе inactive, при нормальной работе всегда было - active.
Также при переходе на адрес модема в браузере открывается акно авторизации, но у меня увы нет данных.
Подскажите в чем эта проблема, что-то с модемом или проблемы в программе SIMS CLIENT? Если кто с таким сталкивался и решил эту проблему, поделитесь секретиком icon_biggrin.gif

Основная информация:
ОС: Windows 8
Модем: RTR8A.LG-2-1
Соединение с помощью сим-карты МТС
Версия SIMS CLIENT : 6.0.1.632
yuoras
Цитата
решил обновить показания для счетчиков с помощью программы SIMS CLIENT Ver 6.0.1.632

Я что то не могу уловить суть!!
Гость_Hyb_*
Добрый день

Интересует вопрос по Матрице. Установлены счетчики в СНТ np 532 (260 шт или больше), роутер и 542 трехфазники в ТП. Не все счетчики считываются. Не все дисплеи программируются. Некоторые вообще не отвечают до сих пор, после включения 01.01.2016.
МОжно ли как-нибудь в общих чертах куда копать? МОжно ли перезапустить счетчик 532 удаленно?
Tu160
Цитата(Гость_Hyb_* @ 17.10.2016, 0:10) *
np 532 (260 шт или больше), роутер и 542 трехфазники в ТП. Не все счетчики считываются. Не все дисплеи программируются. Некоторые вообще не отвечают до сих пор, после включения 01.01.2016.
МОжно ли как-нибудь в общих чертах куда копать? МОжно ли перезапустить счетчик 532 удаленно?

1) NP523
2) перезапустить нельзя удалённо ни счётчики, ни маршрутизаторы.
3) копайте в сторону:
-а) улучшения качества среды передачи сигнала (монитор линии Вам в помощь);
-б) правильная конфигурации роутеров (вдруг рабочая маска стоит FFF...);
-в) ну и кто производил ПНР, его тоже можно "покопать" или "закопать"
Alexisss
Цитата(Гость_Hyb_* @ 17.10.2016, 0:10) *
Интересует вопрос по Матрице. Установлены счетчики в СНТ np 532 (260 шт или больше), роутер и 542 трехфазники в ТП. Не все счетчики считываются. Не все дисплеи программируются. Некоторые вообще не отвечают до сих пор, после включения 01.01.2016.
МОжно ли как-нибудь в общих чертах куда копать? МОжно ли перезапустить счетчик 532 удаленно?


Если брали NP523 с московского завода, то в 2015 году заводской брак превышал 50% в некоторых партиях.
"Трупы" (молчащие счетчики и дисплеи) снимать и на завод в ремонт...

Счетчики перезапускаются отключением-включением рубильника на ТП.
Время регистрации счетчика в системе может доходить до 3 суток после включения напряжения.
yuoras
Цитата(Alexisss @ 18.10.2016, 14:10) *
Если брали NP523 с московского завода, то в 2015 году заводской брак превышал 50% в некоторых партиях.
"Трупы" (молчащие счетчики и дисплеи) снимать и на завод в ремонт...

Счетчики перезапускаются отключением-включением рубильника на ТП.
Время регистрации счетчика в системе может доходить до 3 суток после включения напряжения.


1.Брак , это Да. Вроде уже исправились.
2.Счётчики ещё перезапускаются без отключения, специальной утилитой NPRestore (вроде называется, не помню по памяти).
Есть такие места , где не очень просто дёрнуть рубильник
Alexisss
Цитата(yuoras @ 18.10.2016, 17:44) *
1.Брак , это Да. Вроде уже исправились.
2.Счётчики ещё перезапускаются без отключения, специальной утилитой NPRestore (вроде называется, не помню по памяти).
Есть такие места , где не очень просто дёрнуть рубильник

NPRestore - аналог функции "passport reqest" из NMS, только через оптопорт.
А залезть на столб с ноутом и оптопортом сложнее чем дернуть рубильник в 3 часа ночи на пару минут...
yuoras
кому как получается.У нас счетчики на высоте не устанавливают дай в три часа ночи мы отдыхаем
Tu160
Цитата(yuoras @ 20.10.2016, 10:58) *
У нас счетчики на высоте не устанавливают

А как они у Вас установлены? А то есть тут подразделения, они на опоры наваривают направляющие и к ним прикрепляют эти сплит-счётчики.
yuoras
Tu160, А как же пункт
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Tu160
Цитата(yuoras @ 26.10.2016, 14:18) *
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Буду благодарен за фото Сплит-счётчика и всей конструкции его установки (не на опору, как в документах).
yuoras
Tu160, Мы не используем Сплиты
Tu160
Цитата(yuoras @ 27.10.2016, 13:37) *
Tu160, Мы не используем Сплиты

icon_confused.gif
мда, тема стартанула, разговор шел об NP523... Эх, я уже надеялся запихнуть опорный счётчик в коробку