Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, как сейчас можно прокладывать кабели за гипсокартоновыми панелями (предположим, что все материалы группы горючести Г1)….. Если проводить аналогию с непроходными подвесными потолками, то по идеи можно прокладывать кабели с индексом НГls в ПВХ трубах, имеющие сертификат пожарной безопасности соответствующий НПБ 246-97. Или всё таки только в стальных трубах?...
icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
mita_ya
Пока ждал, немного повнимательнее почитал документ:

сп 31-110-2003
….14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)….


Но теперь возникает следующий вопрос, имеет ли гипсокартон класс горючести Г1..???
Феодор
Гипсокартон, стальной каркас и бетон - негорючая стена.
Victor195002
Гипсокартонные листы ГКЛ, относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244; к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402; к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 ГОСТ 12.1.044, а дальше выбирайте...