marsikk
Пришёл проект на квартиру. В квартире 2 лоджии. На лоджии по 2 розетки. В проекте указано, что надо сделать уравнивание потенциалов. Хотелось бы знать чем это аргументировано))
Первый раз вижу на лоджии такое)) спасибо))
Shura_with_KINEF
А розетки на лоджиях вы заказывали?
Есть на лоджиях металлические перила, каркас остекления и пр. проводящие части, доступные для прикосновения?

Если строительной частью проекта здания можно доказать, что перила и пр. проводящие части лоджии представляют собой единый сваренный каркас здания, уравниевание выполнено автоматом.

Фраза про уравнивание общее требование для особоопасных помещений.
marsikk

Нет, я предполагаю, что там обычные розетки.
Перила есть, но вот являются ли они целой часть неизвестно.
Прилагаю фото
ЛЕША
Простите за глупый вопрос - а зачем проект на квартиру?
Есть вариант, что проектировщик перестраховался или вообще тупо скопировал другой проект. Было такое - прокет на офисное помещение, а в проекте про магазин,,,,
Вам теперь голову ломать?
marsikk

Хозяин так решил)) может оно и правильно)) не наше дело))
Хочется понять, чем он мотивировал себя и от чего перестраховался))

Как-то так)
ЛЕША
А проект где?
Или эта "Филькина грамота" - проект?
marsikk

Это одна страничка из него, чтобы показать как выглядим уравнивание потенциалов на балконе)) Вам весь нужен?)))
sasha4312
Если заказчик платит, за его счет любые капризы! Если конечно они не противоречат правилам безопасности! Все метало-конструкции присоедините еще к системе уравнивания, а можно и сетку выравнивания потенциала под пол залить! Чем дороже, тем лучше!
Pankration
интересный проект, тоже не пойму, может совет кто дал такой, ну явно из своих каких то побуждений
Гость_Александр_*
Мне, от энергетика службы эксплуатации жилого дома пришло замечание к электро проекту квартиры - "Так как лоджия, помещение с повышенной опасностью (Технический циркуляр 13/2006), подключить электрооборудование лоджии к КУП." В этом тех.циркуляре указано -
7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов.
Олега
Цитата(Гость_Александр_* @ 16.3.2017, 11:29) *
Мне, от энергетика службы эксплуатации жилого дома пришло..

Непременно спросите у этого энергетика кто из вас, он или вы, являетесь членом ассоциации "Росэлектромонтаж", то, что от него пришло - оденьте ему на голову и попросите передать привет президенту ассоциации. Если он будет и далее присылать внутренние документы сторонних организаций вместо требований Технических регламентов, пригрозите обращением в суд.
Интересные дядьки у руля. Кто-нибудь задумался о ПУМ угодившем в перила (обрамление) лоджии ? особенно если весь стояк не связан меж собой токоотводом ?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 16.3.2017, 14:05) *
Непременно спросите у этого энергетика кто из вас, он или вы, являетесь членом ассоциации "Росэлектромонтаж", то, что от него пришло - оденьте ему на голову и попросите передать привет президенту ассоциации. Если он будет и далее присылать внутренние документы сторонних организаций вместо требований Технических регламентов, пригрозите обращением в суд.
...

В качестве краткой справки относительно ассоциации "Росэлектромонтаж:
"АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» создана на основании Учредительного договора и Решения учредительного собрания учредителей Ассоциации (Протокол № 1 от 27.04.1995 г.), зарегистрирована Московской регистрационной палатой (Свидетельство № 037.408 от 25.07.1995 г.).
Ассоциация "Росэлектромонтаж" выполняет значительные объемы работ в области разработки нормативных документов федерального уровня (ПУЭ, Своды правил, Государственные стандарты серии ГОСТ Р 50571.ХХ и др.), разрабатывает вспомогательные документы по проектированию, монтажным технологиям и наладке электрооборудования.
С 2004 года Ассоциация издает информационный сборник "Проектирование, монтаж и наладка электрооборудования". Для ведения справочно-информационного обслуживания и выпуска сборника Ассоциация привлекает ведущих специалистов научно-исследовательских (ФГУ ВНИИПО МЧС России, Всероссийский научно исследовательский проектно- конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП) и др.), проектных, монтажных и наладочных организаций, заводов-изготовителей электротехнической продукции, органов Ростехнадзора, Министерства Регионального Развития.
С 1997г. Ассоциация «Росэлектромонтаж» возглавляет Технический комитет ТК 337 "Электроустановки зданий» (Приказ Госстандарта России от 21.07.1997 «О создании на базе Ассоциации «Росэлектромонтаж» Технического комитета по стандартизации ТК 337 «Электроустановки зданий»). В соответствии с целью создания данного комитета - реализацией проводимой Росстандартом технической политики по стандартизации, обеспечению международных норм электробезопасности и эксплуатационной надежности электроустановок зданий, за ТК 337 закреплена область деятельности по стандартизации требований к электроустановкам зданий.
Ассоциация «Росэлектромонтаж» осуществляет международную деятельность в области стандартизации, представляя интересы России в соответствующих комитетах МЭК ..."
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2017, 16:45) *
Ассоциация "Росэлектромонтаж" выполняет значительные объемы работ в области разработки нормативных документов федерального уровня (ПУЭ, Своды правил, Государственные стандарты серии ГОСТ Р 50571.ХХ и др.), разрабатывает вспомогательные документы по проектированию, монтажным технологиям и наладке электрооборудования.

И что из этого участия следует ? Обязательность исполнения циркуляров утвержденных их президентом на территории РФ ?

Лениво обсуждать сам циркуляр. Но там если не на каждом, то через слово смешное.