Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема на реле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2, 3


Егор8
Всем привет.

У меня имеется задача по реализации логики работы устройства (гильотина) на реле.
Есть эл. двигатель, датчик положения, электромагнитная муфта, тормоз обратного действия, кнопка запускающая механизм.

Принцип работы устройства такой:

1) Сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту,
2) Нажали кнопку, муфта сцепилась, тормоз расцепился, вращающий момент передался через муфту,
3) Снова сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту.

Это ручной режим, когда одно нажатие кнопки запускающей механизм соответствует одному циклу работы устройства.

Помимо этого есть автоматический режим.

Нажатие кнопки запускающей механизм соответствует повторению циклов работы устройства, но повторное нажатие на эту кнопку останавливает устройство, но после того как сработал датчик, т.е. цикл до конца дойдет.

Данная логика легко реализуется на плк LOGO!, но как на реле никак не могу сообразить.
Подскажите с какой стороны подойти, какую науку применить. Построение минимальных функции, карт карно и т.д. не получается у меня.

Буду очень благодарен если подскажите.
sasha4312
Есть же стандартные релейные схемы на прессовое оборудование! Гильотина относится к ним! У меня, к сожалению, под рукой сейчас такой нет. Поищите в интернете. В чем проблема?
просто Гоша
Ищите релещиков (киповцев/телемехаников) - они вам по вашей схеме всё нарисуют, но придётся их заинтересовать. Просто так этим заниматься никто не будет.
Гость_2
Цитата(Егор8 @ 10.10.2016, 2:27) *
Данная логика легко реализуется на плк LOGO!, но как на реле никак не могу сообразить.
Давайте сюда вашу программу для LOGO, желательно на языке LD (если для вас этот плк ассоциируется со словом "легко", то вывести программу в этом формате - раз плюнуть, если программа имеется в любом другом виде по МЭК1131-3). Думаю, для электрика перевести с языка релейно-контактной логики в схему на "железе" не составит больших трудностей, ведь для того LD и создавался. Если слово "легко" в данном случае относится к работе других, а не собственной, то см. предыдущий пост форумчанина.
Shura_with_KINEF
Для ручного алгоритма 1-3 это схема обычного контактора с кнопками пуск/стоп с самоподхватом. "Пуск" - кнопка (часто две кнопки последовательно, чтоб руки были вне опасной зоны), "Стоп" - датчик, а дальше обвязка блокировками, режимом "непрерывной работы".
zendo057
Цитата(Егор8 @ 10.10.2016, 1:27) *
Данная логика легко реализуется на плк LOGO!, но как на реле никак не могу сообразить.

Берете программу лого и делаете ее на реле,в чем проблемма.тем более для вас на лого это легко.
шахтер
Егор8, Ко всему вами перечисленному вам еще нужен какой то датчик положения или концевой который будет отслеживать положение ножа гильотины. Этот датчик или концевой и будет останавливать нож гильотины в нужной точке при одиночном цикле или в той же нужной точке в режиме автомат. Да на одном реле не получится.. Да у вас стандартная задача для прессового оборудования. Да рисовать лень. Ищите поиском релейную схему для пресса.
Viktor2004
Цитата(zendo057 @ 10.10.2016, 15:41) *
Берете программу лого и делаете ее на реле,в чем проблемма.тем более для вас на лого это легко.


Не все что реализовано в LOGO на языке LD можно заменить релюхами.
Например Т-триггер еще никому здесь не удавалось без костылей типа конденсаторов или еще чего. А ведь в LD это просто квадратик.
zendo057
Цитата(Viktor2004 @ 10.10.2016, 21:36) *
Не все что реализовано в LOGO на языке LD можно заменить релюхами.
Например Т-триггер еще никому здесь не удавалось без костылей типа конденсаторов или еще чего. А ведь в LD это просто квадратик.

Зачем же все копировать один к одному,любую проблему можно решить релейным способом.Да получится огород реле.Но не понятно чем на лого не устраевает автора это надежно и современно,кроме всего прочего обслуге меньше проблем.
Viktor2004
Автор, выложи картинку программы с LOGO!
Че мы тут гадаем?
Roman D
Цитата(Viktor2004 @ 10.10.2016, 21:36) *
Не все что реализовано в LOGO на языке LD можно заменить релюхами.
Например Т-триггер еще никому здесь не удавалось без костылей типа конденсаторов или еще чего. А ведь в LD это просто квадратик.

Так реле и не работают "по фронту" или "по срезу"
zendo057
А не нужен ни какой ни срез ни фронт,нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось. При чем конденсаторы,они тут нафиг не упали.На реле можно любой алгоритм создать,вопрос в количестве этих самых реле.
Shura_with_KINEF
Значит по фронту... icon_smile.gif
Viktor2004
Цитата(zendo057 @ 11.10.2016, 22:03) *
А не нужен ни какой ни срез ни фронт,нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось. При чем конденсаторы,они тут нафиг не упали.На реле можно любой алгоритм создать,вопрос в количестве этих самых реле.


Ну и сможете такую схемку только на реле сделать?

нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось

Нарисуйте пожалуйста схему на одних реле с таким алгоритмом.
Кнопка естественно без фиксации.
Roman D
Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2016, 22:07) *
Кнопка естественно без фиксации.

Новая вводная? icon_wink.gif
Егор8
Ручной режим сделал. По логике работы чистая импликация (логическое следование). Составил таблицу истинности , минимальную функцию и т.д.
Единственно есть вопрос, если нажимаем педаль и сразу отпускаем, что механизм не успел сдвинуться с места, то все снова должно остановиться, т.к. датчик (индуктивный) и контакт с металлом по-прежнему будет. Думаю можно просто поставить реле времени вместо KV2 с задержкой по выключению (по заднему фронту) 0.1-0.3 сек. КМ2 если что катушка контактора эл. двигателя (вместо KM1.1 должен стоять контакт KM2.1). P.S. Датчик нормально разомкнутый, тормоз обратного действия.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я прав?
шахтер
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 0:07) *
Ну и сможете такую схемку только на реле сделать?

нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось

Нарисуйте пожалуйста схему на одних реле с таким алгоритмом.
Кнопка естественно без фиксации.
В чем проблема? реле понятие общее. Берем например импульсное реле и будет нам счастье. Даже с простым реле такое замутить можно
если взять два штуки и чуть подумать. На реле можно сделать все что угодно и любую логику. Размеры и количество которое понадобится тех реле не радуют это конечно.
Viktor2004
Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 2:14) *
Новая вводная? icon_wink.gif

Нет. Так оно всегда было. С фиксацией никакого реле не надо. Одна кнопка и все.

Цитата(шахтер @ 12.10.2016, 7:25) *
В чем проблема? реле понятие общее. Берем например импульсное реле и будет нам счастье. Даже с простым реле такое замутить можно
если взять два штуки и чуть подумать. На реле можно сделать все что угодно и любую логику. Размеры и количество которое понадобится тех реле не радуют это конечно.

Импульсное реле это уже по своей сути реле с костылями (электроникой).
Под реле понимается только катушка и неограниченное количество NO и NC контактов. При чем после подачи питания на катушку контакты срабатывают через малый, но не нулевой промежуток времени.
Олега
Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2016, 23:07) *
Ну и сможете такую схемку только на реле сделать?
нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось
Нарисуйте пожалуйста схему на одних реле с таким алгоритмом.
Кнопка естественно без фиксации.

В сети нарисовано и говорят работает:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pantryk
Цитата
и говорят работает

На сколько я понял работает в очень небольшом диапазоне длительности нажатия кнопки при котором зашунтированное реле не успевает отключиться.
zendo057
Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2016, 22:07) *
Ну и сможете такую схемку только на реле сделать?

нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось

Нарисуйте пожалуйста схему на одних реле с таким алгоритмом.
Кнопка естественно без фиксации.

Вот держите
Подскажите как в сообщение вставить рисунок или фотографию
Roman D
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 5:47) *
Под реле понимается только катушка и неограниченное количество NO и NC контактов.

А поляризованные реле можно считать за таковые? icon_wink.gif
Viktor2004
Цитата(Олега @ 12.10.2016, 11:14) *
В сети нарисовано и говорят работает:



Зуммер получается. Будет при нажатии постоянно переключаться релюхи туда-сюда, пока держишь нажатой кнопку. Т-триггер так не работает

Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 14:31) *
А поляризованные реле можно считать за таковые? icon_wink.gif

Ни поляризованное, ни импульсное, ни бистабильное, ни логическое реле LOGO использовать нельзя. Только обычные реле.

Цитата(zendo057 @ 12.10.2016, 13:40) *
Вот держите
Подскажите как в сообщение вставить рисунок или фотографию


Вечером проанализирую.
Pantryk
Цитата
при нажатии постоянно переключаться релюхи туда-сюда, пока держишь нажатой кнопку.

Если держать - переключаться не будет потому, что кнопка шунтирует одно из реле, пока ее держишь
Roman D
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 11:58) *
Ни поляризованное, ни импульсное, ни бистабильное, ни логическое реле LOGO использовать нельзя. Только обычные реле.

Это с чего бы опять новые условия? icon_wink.gif. Поляризованное реле - такое же обычное, как и другие - без всяких там конденсаторов. Может, и токовые запретим? Только потому, что аналогов в logo не подобрать?
Кстати, и шаговые искатели - тоже реле... Катушка и много-много контактов - и ВСЁ!
И не будем больше про обычные порошки и наши крутые.
Viktor2004
Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 16:30) *
Может, и токовые запретим?

Конечно. В системе релейной логики токовых реле нет. Только датчики тока и обычные реле.
Ну это же задача конкретная, а мы пытаемся рубить гордиев узел мечем.
Roman D
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 14:02) *
Конечно. В системе релейной логики токовых реле нет. Только датчики тока и обычные реле.
Ну это же задача конкретная, а мы пытаемся рубить гордиев узел мечем.

Со всем уважением, помогите с восстановлением логической цепочки... какой же из поляризованного реле меч? Скорее, триггер.
Заранее благодарен за указание на ошибку.
Viktor2004
Цитата(Pantryk @ 12.10.2016, 15:44) *
Если держать - переключаться не будет потому, что кнопка шунтирует одно из реле, пока ее держишь


Реле ваши работают то на 24В, то на 12. Так нельзя.



Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 20:13) *
Со всем уважением, помогите с восстановлением логической цепочки... какой же из поляризованного реле меч? Скорее, триггер.
Заранее благодарен за указание на ошибку.

Ну условие такое просто. Не я его придумал.

Цитата(zendo057 @ 12.10.2016, 13:40) *
Вот держите
Подскажите как в сообщение вставить рисунок или фотографию

А Ваша схема работает. Снимаю шляпу. radost.gif

Чувствую где-то меня накололи, но пока не могу понять где.
Как говорил Эдиссон "Если у вас сразу что-то получилось, что-то тут не так..."
zendo057
Так как же рисунок в сообщение вставить или фотку кто нибудь подскажет?.Как файл разобрался а это ну ни как.
Viktor2004
Цитата(zendo057 @ 12.10.2016, 22:01) *
Так как же рисунок в сообщение вставить или фотку кто нибудь подскажет?.Как файл разобрался а это ну ни как.


А вот не скажу. Хоть в чем-то я умнее Вас

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Обзор. Выбираем нужную картинку
Загрузить
Управление текущими файлами
Вставить файл в текстовый редактор
Олега
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 12:58) *
.. пока держишь нажатой кнопку..

А зачем её держать ? icon_biggrin.gif
Viktor2004
Цитата(Олега @ 12.10.2016, 22:28) *
А зачем её держать ? icon_biggrin.gif


Потому что Т-триггер так работает. Длительность подаваемого сигнала может быть сколь угодна большой.
zendo057 представил полностью работоспособную схему удовлетворяющую всем требованиям
Я даже на симуляторе задержки на срабатывания контактов поставил что бы избежать переходных процессов.
Но все работает как часы.
zendo057
Пробую
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Все получилось,снимаю шляпу
Олега
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 20:37) *
Потому что Т-триггер так работает. Длительность подаваемого сигнала может быть сколь угодна большой.

Эт теория, а в реале тык - и всё, потому и работает.
За zendo057 только рад, сам ничего не понял, а симулятором не обладаю.
Олега
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 20:37) *
Длительность подаваемого сигнала может быть сколь угодна большой.

Значит добавить одновибратор - реле с НЗ контактом, само себя отключающее, держи кнопку скока влезет. Кстати, в сумме 3 реле.
Viktor2004
Цитата(Олега @ 13.10.2016, 0:41) *
Значит добавить одновибратор - реле с НЗ контактом, само себя отключающее, держи кнопку скока влезет. Кстати, в сумме 3 реле.

Покажите итоговую схему, проверю на симуляторе.
Егор8
Предлагаете поставить импульсное реле, а как защитить в случае если питание пропало, а контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо.
Олега
Попробуйте
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Олега @ 12.10.2016, 22:41) *
Кстати, в сумме 3 реле.

И кнопка с одним контактом.

Цитата(Егор8 @ 13.10.2016, 9:36) *
..контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо.

НЗ-контакт лишь для формирования управляющего импульса, к контактору машины отношения не имеет. Питание цепей управления должно пропадать только с пропаданием питания силы, насколько я понимаю. После пропадания питания на схеме сообщения 19 контактор выключится и при восстановлении сам не включится.
Коль действительно беспокоитесь о Безопасности - применяйте заводские схемы.
zendo057
Олега, у вас не одновибратор а мультивибратор.

Цитата(Егор8 @ 13.10.2016, 8:36) *
Предлагаете поставить импульсное реле, а как защитить в случае если питание пропало, а контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо.

В таком случае ставится реле напряжения,т.е реле включается при подаче напряжения на установку,а цепи управления запитываются через но контакт.
Олега
Цитата(zendo057 @ 13.10.2016, 11:45) *
Олега, у вас не одновибратор а мультивибратор.

Посмотрите здесь Некоторые типы мультивибраторов
zendo057
Олега, У вас кнопку нажал реле включилось,нз контакт разомкнулся,катушка потеряла питание контакт нз опять замкнулся,поскольку кнопка нажата реле включится и процесс будет длится пока нажата кнопка,т.е в режиме мультивибратора вкл выкл вкл выкл вкл выкл.........
Viktor2004
Мы кстати тут уже пытались раньше такую схемку нарисовать
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=24017&st=0
zendo057
Viktor2004, Что у вас за симулятор,часом не поделитесь?
Viktor2004
Цитата(zendo057 @ 13.10.2016, 18:05) *
Viktor2004, Что у вас за симулятор,часом не поделитесь?


LOGO COMFORT я пользуюсь. Рисую там схему яко бы для заливки в контроллер. И там есть симулятор
http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/controll...go_samples/184/
Олега
Цитата(zendo057 @ 13.10.2016, 12:37) *
контакт нз опять замкнулся

Да, не далеко заглянул, надо доработать (
Viktor2004
Цитата(Олега @ 13.10.2016, 19:20) *
Да, не далеко заглянул, надо доработать (


В цепь включения реле никогда нельзя ставить свой же собственный NC-контакт.
Дребезжалка получается.
Marten
Связисты бывают такой дребезжалкой для поиска пары пользуются.
Включают на одном конце крону с 6 вольтной релюшкой последовательно с НЗ контактом, а на другом конце низкоомным капсулем (наушником) ищут... Воет очень громко и противно icon_smile.gif
Гость
Вот простейшая, имхо...
Viktor2004
Цитата(Гость @ 16.10.2016, 17:00) *
Вот простейшая, имхо...

А что за концевик? Это костыль? Без него работать не будет?
Гость
Цитата(Viktor2004 @ 17.10.2016, 7:01) *
А что за концевик? Это костыль? Без него работать не будет?
На конечник воздействует эксцентрик, который находится на приводном валу, начинающий вращаться после включения муфты, включающийся при нажатии кнопки, который отключится, на период цикла, контактами конечника, на который воздействует эксце... сорри ... кажися энто я уже ...


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.