Цитата(lexa7 @ 18.10.2016, 7:43)

Делим второй результат на первый и получаем абсорбцию, а она должна быть больше >1!! но этот показатель тоже не обязательный... Вообще как мне поясняли: должно быть не ниже чем до испытания... если ниже, то эксплуатировать как бы можно, но технический руководитель должен взять данный кабель на контроль!!! т.е это характеризует скорую кончину кабеля... соответственно если Вы занесли данные результаты в протокол, расписались и поставили печать, то при аварии (тем более с человеческими травмами) технического руководителя могут привлечь к ответственности - предпосылки к скорому выходу из строя кабеля были, а он не принял меры...
Поэтому обычно в протоколах у всех все хорошо).. испытания прошел - прошел, а че с ним через день случилось - не понятно, может повредил кто
Они и так все на контроле, кабелям 30 лет. Но критично ли такое изменение с 2,2 ГОм до 1,6 ГОм?
И коэффициент абсорбции это R60/R15 (замер R изоляции за 15 секунд и за 60 секунд). А у меня замер по 60 секунд до и после в/в испытаний.