Господа профессионалы, помогите пожалуйста. В квартире сделал на каждую комнату отдельно по контуру на свет и розетки, плюс кондиционер и электроплита. Щиток сам хочу в квартиру перенести, а в подъезде останется водной выключатель старый на 63А и счётчик. Я купил для квартирного щитка, водной на 40А, УЗО 40А, автоматы на розетки 16А, автоматы на свет 10А, кондиционер 16А, плита 20А, дифавтомат на розетки самнузла 16А. Могли я это все собирать или нет?
savelij®
19.10.2016, 23:21
А кто же знает, кроме Вас, могли или нет Вы это собирать?
savelij®, извините опечатка. Вопрос - это схема будет работать нормально?
О сечении проводов/кабелей расскажите.
О мощностях потребителей тоже.
Sinus, розетки 2,5х3, свет 1,5х3, плита 4х3. Плита не больше 5кВт. А в остальном не могу точно ничего сказать, стандартная квартира, ничего особо мощного и большого кол-ва пиборов тоже не будет. Решил сам сделать электрику)
Цитата(Гость @ 19.10.2016, 23:41)
Sinus, розетки 2,5х3, свет 1,5х3, плита 4х3. Плита не больше 5кВт. А в остальном не могу точно ничего сказать, стандартная квартира, ничего особо мощного и большого кол-ва пиборов тоже не будет. Решил сам сделать электрику)
Мое мнение как не профессионала)) Одной УЗОшки думаю маловато будет (хотя смотря сколько всего потребителей в сети) ибо УЗО работает на утечку тока, а все приборы как таковы ее имеют только в малых количествах и в сумме можете насобирать эту утечку для реакции одной УЗО
Puff, а если я после лётчика поставлю не водной на 40А , ещё одно УЗО и поделю нагрузку на два узо, так можно? В смысле после счетчика сразу узо ставить.? Я не сказал кстати, у меня в подъездном щите, стоит сначала автомат а после него счётчик - это нормально?
Автомат до счетчика, это нормально, рекомендовано ПУЭ.
УЗО, одно на всю систему...... ну не знаю, мне не нравится. Воткнул в розетку какую нибудь хрень с утечкой, УЗО сработало, вся квартира в темноте. ИМХО Освещение без УЗО, розетки с УЗО или диффом.
Кстати, УЗО рекомендуют использовать с номиналом большим чем автомат. Тоесть в вашем случае, при АВ 40А, лучше использовать УЗО на 63А.
Вводной кабель (в квартиру) какого сечения?
Гость_Михаил_*
20.10.2016, 8:18
Так значит схема такая будет в подъезде АВ на 63А, счётчик затем в квартире- АВ на 40А, группа розеток подУЗО на 63А, группа на свет, и группа на дифавтомате на 16А? Так пойдёт???
Гость_Михаил_*
20.10.2016, 8:19
Sinus, вводной провод на 6 кВ.мм
Цитата
Так значит схема такая будет в подъезде АВ на 63А, счётчик затем в квартире- АВ на 40А, группа розеток подУЗО на 63А, группа на свет, и группа на дифавтомате на 16А?
Так по памяти, возможно ошибаюсь: 6 квадрат маловато под 63А, там 10 мм2 просится. Если есть возможность, то поменяйте подъездный на АВ 50 или 40 А, или кабель 3х10 мм2 пролдожите.
Остальное вроде приемлемо.
Гость_Михаил_*
20.10.2016, 10:05
Sinus, у меня есть два УЗО на 63А и на 40А. А если я сделаю так: 63А, счётчик, вводной АВ 40А, УЗО 63А на группы розеток, УЗО 40А на группы света, дифавтомат 16А на розетки санузла?? Так можно? И ещё вопрос НУЛЬ на УЗО 40А бурем перемычкой с первого УЗО на 63А или с первого УЗО 63А кидаем НУЛЬ на шину, а потом с неё берём? Заранее спасибо за помощь!
просто Гоша
20.10.2016, 12:46
Попробуйте добиться, чтобы вам автомат на 63А поменяли на 40А (63 это уж через чур), а в вашем щитке уже поставите вводной на 32А. Таким образом защита будет более защитною.
Гость_Михаил_*
20.10.2016, 14:00
просто Гоша, не дают менять. Но скажите, ведь так работать будет все??....
просто Гоша
20.10.2016, 17:13
Да всё будет работать, только тут вопрос по феншуйности. Вы бы схему нарисовали даже для более лучшего самопонимания.
Костян челябинский
20.10.2016, 17:43
Цитата(Sinus @ 20.10.2016, 3:06)
с номиналом большим чем автомат. Тоесть в вашем случае, при АВ 40А, лучше использовать УЗО на 63А.
А если все таки быть точнее? А в ПУЭ пишут по другому
Цитата(Гость_Михаил_* @ 20.10.2016, 10:05)
Sinus, у меня есть два УЗО на 63А и на 40А. А если я сделаю так: 63А, счётчик, вводной АВ 40А, УЗО 63А на группы розеток, УЗО 40А на группы света, дифавтомат 16А на розетки санузла?? Так можно? И ещё вопрос НУЛЬ на УЗО 40А бурем перемычкой с первого УЗО на 63А или с первого УЗО 63А кидаем НУЛЬ на шину, а потом с неё берём? Заранее спасибо за помощь!
Если я правильно понял, то:
1 лучше нарисовать схему
2 если использовать то, что есть в наличии и ничего не покупать,- то "и так сойдет"
3 быть может я и ошибаюсь, но диф на 16 редкость в продаже? или я просто не сталкиваюсь с таким номиналом?
4 на каждую группу под УЗО ноль брать с вводного УЗО (хотя смысла в Вашем УЗО на вводе, если оно еще 30ма, я не вижу,-"масло маслянное,-абы воткнуть все, что имеете в наличии и иметь дополнительный геморрой).
И почему это никто не спросил у автора ... сколько проводов в коридорном щитке, по стояку ... у него может РЕ отсутствует ... нафиг тогда ему УЗО.
Гость сочувствующий
21.10.2016, 19:18
Цитата(Гость @ 21.10.2016, 18:21)
... у него может РЕ отсутствует ... нафиг тогда ему УЗО.
И что? Как работает УЗО в двухпроводке, где только "фаза" и "ноль"?
S-cream
21.10.2016, 19:59
И почему эти гости, (которые совсем гости, а не коллега "сочувствующий"), несущие чушь, не регистрируются?...
zendo057
21.10.2016, 20:07
Цитата(Puff @ 19.10.2016, 23:52)
ибо УЗО работает на утечку тока, а все приборы как таковы ее имеют только в малых количествах и в сумме можете насобирать эту утечку для реакции одной УЗО
Ну ка по подробней раскажите про утечку приборов в малых количествах.
profeMaster
21.10.2016, 23:36
у меня на вводе дифавтомат на 30 мА, и минимум три постоянно включенных устройства с утечкой более 3 мА - два ИБП и 1 преобразователь частоты. Ни разу не срабатывал.
Гость_Михаил_*
22.10.2016, 0:43
РЕ есть, все собрал, подключил, пока работает. Спасибо всем кто давал советы, особенно по существу.!!!!!
Цитата
30 мА, и минимум три постоянно включенных устройства с утечкой более 3 мА
30 > 3+3+3 Поэтому и не срабатывает.