Цитата(NariK)
в ТУ пишут-рекомендуется в эксплуатации испытывать 120 кВ постоянки 15 мин, что собственно и было сделано перед вводом в эксплуатацию.
У нас столько не выдержат, по крайней мере две линии по 2,7км. построенные три года назад. О ни унас вылетают при 45кв, и все вылеты на мантажных муфтах. Прошлым летом "подняли" 6 муфт, после этого нам негласно запретили их испытывать. Хотя мы этому только рады

, сами они в эксплуатации не вылетают, а если кто нибуть постарается (в прошлом году например рекламщики пробурили, причём бурку не остановила бетонная плита лотка, разбили кувалдами и дальше бурить), так искать их (повреждение) одно удовольствие (трасса есть, дожигаются легко)