с2н5он
ГНБ прокол два года простоял без кабеля, концы трубы были залиты пеной, возможно через неё попала воды, сколько можно откачали, но думаю всё равно осталось. Как думаете вода как то повлияет на кабель?
ЛЕША
Замёрзнув, может раздавить. Либо кабель, либо трубу...
У нас ААБЛ 3х120 в проколе точно в воде лежит с декабря 2015. Испытания прошёл и пока в работе...
с2н5он
на глубине 4 м. может замёрзнуть?
Олега
Цитата(с2н5он @ 27.10.2016, 16:25) *
..сколько можно откачали, но думаю всё равно осталось.

Закольцованная протяжка с закрепленной ветошью вам в помощь icon_biggrin.gif не забывайте отжимать - будет сухо и комфортно.
Если кабель предназначен для укладки в грунт, то наличие грунтовых вод никто при этом не исключал. Наличие воды в трубе только улучшает отдачу тепла в грунт (теплопроводность выше, чем у воздуха).
На глуб.4м замерзнет, если там вечная мерзлота. icon_wink.gif
с2н5он
через ж/д закольцованная?
у нас в области пока что вечной мерзлоты не наблюдается icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(с2н5он @ 31.10.2016, 19:01) *
через ж/д закольцованная?

Это уже новая вводная. Значит "туда-сюда", длина троса та же.
с2н5он
слишком геморно и не факт что ветошь там не останется, длина таки 200 м. (ещё вводная icon_biggrin.gif)
Олега
Ни фигасе кольнули.. Это ничего кроме длины троса не меняет, ветоши за полиэтилен не зацепиться. Другое дело - на 200м объем оставшейся воды может быть не слабым, ручонки отвянут отжимать.
Может поставить концевую муфту (чтоб не хлебнуть) и тянуть через воду (и пёс с ней!) ?
с2н5он
люблю попартизанить или изначально не правильно выразился icon_biggrin.gif , кабель ужо проложен, хотя сути вопроса это не меняет
Олега
А на сейчас-то какие вопросы ? Испытывайте чего получилось..

Цитата(с2н5он @ 27.10.2016, 16:25) *
.. концы трубы были залиты пеной..

На будущее, для ПНД труб существуют заглушки
с2н5он
слыхал, но с кабелем это уже не прокатит
Олега
Я предлагал именно пока нет кабеля. Ну, и резервные конечно.
Однако заглушки могут оставаться и насовсем (с дырдочкой в аккурат под кабель), от заиливания труб, которые не для вводов в здания, сооружения.
с2н5он
тоже мысль такая была, но отверстие не будет герметичным
приняли думаю окончательное решение, после закопки кабеля, герметизация пеной, сверху пены несколько слоёв битума
только вот грунт ежели ходить будет, правда торф, вроде не должен
Олега
Цитата(с2н5он @ 2.11.2016, 22:13) *
.. отверстие не будет герметичным..
.. герметизация пеной, сверху пены несколько слоёв битума

Герметичность нужна при вводе в сооружение, а здесь лишь бы грунтом не затянуло. Еще раз повторю, из спец.дренажа вдоль трассы КЛ грунтовые воды не откачивают в дежурном режиме, кабель тряпочкой не протирают и феном не обдувают. А в целом... хозяин-барин
с2н5он
теперь уже речь как бы не о КЛ, а о проходимости трубы, чтобы потом не выдирать трактором кабель при замене