я пишу диплом по молниезащите подстанций. Мне очень нужно знать, есть ли какая-нибкдь статистика в практике выполниния молниезащит для подстанций 35,110, 220,500 кВ. Допустим, для подстанций 110 кВ - 6 молниеотводов, для 220 кВ - ... молниеотводов используют в основном.
Количество молниеприемников не зависит от класса напряжения, а зависит от объема (площади) защищаемого объекта. Ссылку по расчетам давал в другой ветке, еще раз повторяю: РД 34.21.122-87 и Чубайсовская инструкция СО 153-34.21.122-2003