Об ошибках в требованиях п. 1.1.29 и 1.1.30 ПУЭ 7-го изд.
http://y-kharechko.livejournal.com/24573.html
Приведён анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 1.1.29 и 1.1.30 ПУЭ 7-го изд. Предложена корректная редакция п. 1.1.29 и 1.1.30 ПУЭ.
Ответ Минэнерго от 26.07.2016
http://y-kharechko.livejournal.com/28540.html
Приведён ответ Минэнерго от 26.07.2016 № 10-1287 на обращение об изменении требований п. 1.1.29 и 1.1.30 главы 1.1 «Общая часть» Правил устройства электроустановок 7-го изд., а также комментарии к нему.
Ответ Минэнерго от 03.11.2016
http://y-kharechko.livejournal.com/33373.html
Приведён ответ Минэнерго от 03.11.2016 № 10-1833 на обращение в Правительство РФ об изменении требований п. 1.1.29 и 1.1.30 главы 1.1 «Общая часть» Правил устройства электроустановок 7-го изд.
Одновременно с принятием решения об идентификации защитных проводников жёлто-зелёным цветом следовало запретить применение жёлтого и зелёного цветов для идентификации других проводников.