Евгений-нов
4.5.2007, 10:57
Для расчета электрической нагрузки линии , питающей розетки в общественных зданиях СП 31-110-2003 предлагает принять в качестве установленной мощности розетки ( в том числе для подключения оргтехники) 0,06 кВт (всего 60 ватт). Не маловато ли? Особенно в офисных зданиях, где 80-90% работающих с компами...
Victor195002
8.5.2007, 7:12
Очевидно, Вы имеете ввиду п. 6.4. указанного документа. Если так, то там идет речь о розеточной сети общежитий коридорного типа, и только при этом формула и работает. В Вашем случае идет речь об офисе, т.е. имеется производственное помещение, в котором формально подключение производственной техники (в данном случае - компьютеров) производится через розетки бытового типа. Естественно, что в данном случае расчет, по моему, должен идти не от условно выделенной мощности на одну розетку, а от режима работы всего офиса (т.е. производственного подразделения) с использованием методик именно для производственного помещения и соответствующих коэффициентов спроса и одновременности для средств вычислительной техники.
Евгений-нов
8.5.2007, 13:11
Спасибо за отклик . Но речь идет не о производственном помещении, а об офисном(административном) и о п. 6.16 (нагрузка ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий) в/у документа, где прямо указывется эта мощность в том числе и для подключения оргтехники (а компьютер и есть оргтехника). Может тогда подскажет кто-нибудь как считать расчетную мощность административного здания на стадии "П" проекта.
Victor195002
8.5.2007, 15:59
Вы не совсем поняли, о чем я хотел сказать. В таких случаях, как Ваш, мы организуем обычно две розеточных сети. Одна функционирует, как обычная розеточная сеть в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 и служит для подключения техники, не относящейся к компьютерной - настольные лампы, бытовые приборы и т.д.). Вторая электросеть является собственно компьютерной с числом рабочих мест, определяемых Заказчиком. Зачастую эта сеть обеспечивается гарантированным питанием. Каждое рабочее место при этом потребляет мощность в зависимости от комплекта средств вычислительной техники, размещенных на нем - это есть установленная мощность т.н. "производственной сети". А далее розетки являются просто техническим среством коммутации рабочего места с групповой сетью и расчитываются в соответствии с правилами, приведенными в моем первом посте, которые, кстати, не противоречат требованиям СП 31-110-2003.
Евгений-нов
10.5.2007, 10:26
Большое спасибо, Виктор!
в одном из форумов Вы говорили о документе "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок." М 788-1069-2.
Не могли вы сбросит сей полезный документ мой e-mail freddy-j@mail.ru
Заранее благодарен
Евгений
Victor195002
10.5.2007, 10:58
To Евгений-нов: Сделано.
Гость_Константин_*
30.11.2007, 11:45
Цитата(Евгений-нов @ 4.5.2007, 10:57)
Для расчета электрической нагрузки линии , питающей розетки в общественных зданиях СП 31-110-2003 предлагает принять в качестве установленной мощности розетки ( в том числе для подключения оргтехники) 0,06 кВт (всего 60 ватт). Не маловато ли? Особенно в офисных зданиях, где 80-90% работающих с компами...
Я в таких случаях не пользуюсь этим пунктом СП. Пишу в пояснилоке, что по техзаданию заказчика принята Ру-0,3кВт на одно рабочее место и т. д. Беру Кс-1 т.е. Ру=Рр. Никаких проблем не было. Желательно от заказчика получить все-таки подписаное ТЗ.
Очень нужны "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок". Если можно, отправте на адрес olgat@el-sys.ru. Зараннее благодарна!
Victor195002
5.2.2008, 9:37
Добрый день.
Материал отправлен.
2 Victor195002
А может быть Вам пополнить библиотеку форума? Или выложить постоянную ссылку на файлообменник. Расчётные Кс интересуют многих.
Victor195002
5.2.2008, 10:58
Добрый день.
Да кто-то (к сожалению не помню кто) уже брал на себя труд выложить всю эту мишуру для всеобщего пользования. Можно сделать и ещё раз- надо глянуть, как поместить это в библиотеку форума- так по- моему будет лучше.
Victor195002
6.2.2008, 21:46
Добрый вечер.
Вспомнил!
User004 выложил все эти дела в свое время тут:
http://rapidshare.ru/334423 .
Кто применял на практике ГОСТ Р 51778-2001 (ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ)? Хотелось бы осудить. Если расчитывать вводные автоматы как требует ГОСТ, то получаются довольно интересные вещи.
подскажите выложены ли где-нибудь "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок". если выложены, то дайте пожалуйста ссылку, если нет, то кто-нибудь сбросьте на bogan07@rambler.ru . Заранее благодарен.
savelij®
14.1.2009, 14:12
Цитата(bogan07 @ 14.1.2009, 12:48)
... если выложены, то дайте пожалуйста ссылку...
Вообще то для этого "поиск" и придуман....
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%B5%D0%BD%D1%82http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%B5%D0%BD%D1%82
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.