Здравствуйте. Быдет ли трехфазный прибор учета 10-100А реагировать на маленькую нагрузку, допустим на 100 Вт лампочку???
Гость Рин
14.11.2016, 10:57
Посмотрите в паспорте на прибор параметр "Порог чувствительности", этот параметр может называться и по другому.
От него и отталкивайтесь.
Для Вашего примера 100Вт, это приличный ток для счетчика, считать должен.
На 100А приблизно порог чувствительности 0.025А.
Это 220 *0.025= 5.5 Вт , а у Вас 100 Вт.
Я думаю , ответил на Ваш вопрос