Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000).
Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ.
Вот данные паспорта ТМГ-1000:
Ток холостого хода - 2,72 %;
Потери холостого хода - 3115,5 Вт;
Напряжение короткого замыкания - 5,65%;
Потери короткого замыкания -11495 Вт.
За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!!
Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!!
Спасибо за комментарии.
с коэффициентами ничего не напутали?
Pantryk
14.11.2016, 12:11
А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.
yurandol
14.11.2016, 12:13
Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку заводскую (фото)
Цитата(yurandol @ 14.11.2016, 13:13)

Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку заводскую (фото)
Изготовлен на ООО "Элиз" г.Запорожье.
Вот скан паспортн данных
Гость Рин
14.11.2016, 12:57
Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике.
У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт.
Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии.
Цитата(Pantryk @ 14.11.2016, 13:11)

А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.
ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН.
А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе?
Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 13:57)

Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике.
У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт.
Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии.
Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт.
Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?
Гость Рин
14.11.2016, 14:51
Цитата(arakl @ 14.11.2016, 13:28)

ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН.
А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе?
Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт.
Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?
При хх тр-ра есть только потери в стали, а именно они указаны Вами и составляют 3115,5 Вт. Поэтому мой расчет правильный. Потери в меди (Рк) существуют если есть нагрузка.
Замена звезды на треугольник на потери не влияет. Смущает, что потери увеличились ровно в 10 раз, если бы такого не было, то можно было бы предположить, что кто то включает нагрузку, а никто об этом не знает
Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 15:51)

Смущает, что потери увеличились ровно в 10 раз, если бы такого не было, то можно было бы предположить, что кто то включает нагрузку, а никто об этом не знает
Вот проблема, ни кто не включает ни чего. Думаю вызвать лабораторию и ропвести замеры потерям хх.
Цитата(arakl @ 14.11.2016, 12:28)

Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?
Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась.
EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик.
Гость Рин
15.11.2016, 6:07
Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент.
Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 2:29)

Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась.
EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик.
Совершенно верно, в счетчике нет коэффициента. Ячейку учета мы не открывали, она опломбирована инспектором.
Может быть коммутационные скачки при отключении-подключении негативно повлияли на приборы учета?
Цитата(Гость Рин @ 15.11.2016, 7:07)

Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент.
Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго.
Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика.
Гость Рин
15.11.2016, 9:33
Может пригодится.
Для интереса отправляю данные тр-ра ТМГ-1600, 6/0,4кВ, звезда/звезда Тольяттинского завода, смонтировали на заводе недавно.
Ток хх - 0,16%; Потери хх, кВт-1,42, Потери кз, кВт - 20,42; Напряжение кз, % - 6,57
Омическое ВН - от 0,17 до 0,19 Ом, в зависимости от положение ПБВ.
Омическое НН (по фазам) - 0,0004 Ом
Спасибо.
Данные папортные или как?
Roman D
15.11.2016, 12:39
Цитата(arakl @ 15.11.2016, 7:30)

Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго.
Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика.
Оптопорт блокируется пломбой, но только на запись.
Идея с прогрузкой неплохая.
Поскольку параметры трансформатора не менялись, коммутационные токи - тоже; как и токи в линии. С чего бы узлу учёта сгинуть? Но смотрите, может счетчик индицирует ошибку (Ег) вверху.
Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 13:39)

Оптопорт блокируется пломбой, но только на запись.
Идея с прогрузкой неплохая.
Поскольку параметры трансформатора не менялись, коммутационные токи - тоже; как и токи в линии. С чего бы узлу учёта сгинуть? Но смотрите, может счетчик индицирует ошибку (Ег) вверху.
Ошибку счетчик не выдает. Вот напряжение инициирует - 107 в по фазам, по току 0,19 - 0 - 0,156 А умножается на К=20 получаем ток по ВН - 3,8 и 3,1 А. это без нагрузки. Позвонил метрологу облэнерго, который принимал учет 2 года назад. Появление коэффициента 10 в счетчике считает фантастикой (хотя теоретически возможно).
Звонил на завод производитель, пока реакции нет.
Pantryk
15.11.2016, 15:37
Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький.
Roman D
15.11.2016, 16:40
Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, то 3% нагрузки будет маловато. Не в классе будет узел учета...
Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 16:37)

Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький.
ВН - 10 кВ, Ток хх тр-ра ТМГ - 1000 по паспорту 2,72 % от номинала, (многовато). Номинал тока по ВН 57,7 А, т.е. без нагрузки ток через ТТ = 2,72*57,7/100=1,39А, а имею 3,9А.
Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 17:40)

Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, то 3% нагрузки будет маловато. Не в классе будет узел учета...
ТТ 100/5 класс точности 0,5. Согласен не в классе узел учета будет работать.Но ошибка ТТ это 1..,2%, а не 1000%.
Roman D
15.11.2016, 19:19
Цитата(arakl @ 15.11.2016, 16:19)

ТТ 100/5 класс точности 0,5. Согласен не в классе узел учета будет работать.Но ошибка ТТ это 1..,2%, а не 1000%.
Поэтому можно говорить о "паре-тройке ампер", но никак не о двух знаках после запятой.
А тут ещё напряжение у нас то 107 между фазами, то 57,7 между фазой и нулём. Непонятно. В системе с двумя ТТ логично было бы убедиться в правильности соединения.
Короче, мы не можем ток точно измерить ток и мощность в данном узле учета - в цифрах это может выражаться как 2,*** В (цифры после запятой - с потолка). Не буду учить метрологии - сам ни хрена ею не интересуюсь. У нас своя
метрологша для этого есть.
Pantryk
15.11.2016, 21:50
Но как объяснить то, что с примерно похожим порядком тока работал до этого другой трансформатор и так сильно учет не врал.
С высоким 10 кВ получается вообще больше чем в два раза ток ХХ отличается. Может действительно транс с браком.
Roman D
15.11.2016, 22:19
Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 20:50)

Но как объяснить то, что с примерно похожим порядком тока работал до этого другой трансформатор и так сильно учет не врал.
Да, пожалуй, тут (если только транс меняли не из-за аварии) на узел учета грешить надо во вторую очередь.
Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 23:19)

Да, пожалуй, тут (если только транс меняли не из-за аварии) на узел учета грешить надо во вторую очередь.
Аварии не было.
Сегодня прогрузил тр-р насосом.
Р насоса = 1,73 * I*U*cosф=1,73*90*400*0,6= 37 кВт;
по счетчику Р = 1,73*(Iсчет хКі)*(Uсчет*Кu) соsф = 1,73*(0,315*20)*(107*100)*0,6=70 кВт.
Потери на тр-ре Р=70-37=32 кВт.
Трансформатор без нагрузки:
по счетчику Р = 1,73*(0,175*20)*(107*100)*0,5=32,3 кВт
Косинус расчитал за период 27 суток работы тр-ра по показания потребленной активной и реактивной энергиии соsф =Р/S.
Вывод узел учета работает согласно нормативных документов. Трансформатор бракованный.
Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика.
Pantryk
18.11.2016, 15:40
Не прошел испытания на электромагнитную совместимость с узлом учета
Цитата(Гость @ 18.11.2016, 15:57)

Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика.
Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель?
И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%.
Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!!
Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29)

Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!!
Нет. Навскидку - железо бракованное. Недоложили, плохая рубка железа. Недомотали витки на ВН, но тогда, для соблюдение коэффициента трансформации, должны и на НН схалтурить
Отсюда и ток ХХ увеличенный. Сталкивались с таким.
Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29)

Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель?
Нормальная ЭТЛ может проверить фактические параметры с параметрами в паспорте. С выдачей протокола.
Или вызывайте представителя завода.
Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29)

И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%.
Ток в фазе В меньше до 40%.
Цитата(arakl @ 18.11.2016, 17:29)

Согласен, вот кто должен производить испытания?
Об электромагнитной совместимости с узлом учета - это была шутка.
А вот на Запорожском заводе есть один секретный агент:

Что-то мне подсказывает, что обе подписи делал один и тот же писатель.
Цитата(ЛЕША @ 19.11.2016, 1:34)

Нормальная ЭТЛ может проверить фактические параметры с параметрами в паспорте. С выдачей протокола.
Или вызывайте представителя завода
Вопрос, смогут ли испытнания показать (вскрыть ) прооблему?
Сейчас готовлю письмо на завод.
Цитата(arakl @ 21.11.2016, 19:25)

Вопрос, смогут ли испытнания показать (вскрыть ) прооблему?
Если измеренные значения тока ХХ, мощности КЗ будут выше указанных в паспорте, то вот и вскрытие проблемы....
Torero2016
6.7.2022, 18:00
Чем закончилась эпопея с потерями хх трансформатора?
А вы правильно посчитали с Вт и кВт делить на 1000 не забыли ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.