Цитата
Не совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Раздел в пуэ не подскажите, где можно об этом почитать?
ПУЭ 6
Цитата
1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:
в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;
в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.
Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного проводника.
Если требования настоящего параграфа не удовлетворяются в отношении значения тока замыкания на корпус или на нулевой защитный проводник, то отключение при этих замыканиях должно обеспечиваться при помощи специальных защит.
16 А это 10% от тока срабатывания с учетом разброса параметров (160А). В данном случае прибавить 16А эквивалентно умножению на 1,1. Правда не знаю остался ли данный пункт в ПУЭ 7, т.к. ссылка из пункта 3.1.9 не редактировалась, но с другой стороны п 1.7.79 в ПУЭ 7 оговаривает время отключения. Поэтому ссылка возможно и актуальна.
Ранее не было понятия о характеристики автомата. Был номинал тока срабатывания по тепловому и электромагнитному расцепителю, а фактическая сработка определялась разбросом и запасом. При маркировке характеристик (В, С, D) имеем уже сразу диапазон срабатывания отсечки. По табл.6 ГОСТ Р 50345-99 для характеристики С (так понмаю, что там опечатка в таблице) при 10 I ном должно гарантировано наступать расцепление за t<0.1c. Поэтому скорее всего умножать на 1,1 уже не нужно.